Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Silnica Jiří:
Po změně na levnější tarif padal proudový chránič DFS 4.
Celá chata bez napětí.
Po návštěvě elektrikáře a jeho zásahu při změně tarifu také spadne proudový chránič,
ale nyní naměřím na jističích a také v zásuvkách 390-404 V.
Co provedl za chybu?
Miroslav Minařík:
Změna tarifu by neměla mít vliv na vybavování proudového chrániče.
Pokud máte v zásuvkách 400V, pak je místo N zapojený některý z L.
Ale že by to provedl elektrikář oprávněný plombovat energetiku se mi moc nezdá.
A nerýpal se v tom někdo o kousek dál?
Proudový chránič DFS4 zde
http://zdroje.elektrika.cz/book/doepke-ochrana-proti-rezidualnimu-proudu-jisteni-/page/7
Jiří Mudra:
Mohl zapojit N ze stykače na N za proud. chráničem.
Jak je to s těmi 400V na jističích - to je po výpadku, nebo běžně?
Jirka Š. Svejkovský:
Vy máte na chatě třífázovou přípojku?
Při změně sazby HDO spíná vodičem N. Pokud je tento vodič spínán za proudovým chráničem, pak dojde k jeho vybavení. Na okruzích v různé fázi se pak může objevit vyšší napětí. Je to stejný problém, jako odpojení vodiče PEN.
Zřejmě se jedná o zásadní chybu v zapojení stykače blokování.
Miloslav Zubal:
Nejedná se o dřevostavbu s centrálním chráničem?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana