Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?

<< < (2/2)

ACEOF ACES:
Jedná se o nebezpečné zapojení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zničení spotřebičů popř. elektroinstala ce.
Vypněte přívod elektřiny do chaty. Přivolejte elektrikáře, aby to správně zapojil.
Špatné zapojení ovládání od HDO, špatně zapojený PEN (resp. N) případně i špatně zapojený proudový chránič.

Jiří Schwarz:
Citace: ACEOF ACES  19.10.2012, 11:58

Jedná se o nebezpečné zapojení.
.... Přivolejte elektrikáře, aby to správně zapojil.
...případně i špatně zapojený proudový chránič.

ANO.
Nebezpečné.
Elektrikáře spíše zkusit sehnat "lepšího" než byl ten, co to dal do stávajícího stavu

A pokud je to jistá "oblíbená značka",  nemusí být chyba v zapojení, ale chránič se může chovat "nesprávně"...