Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 18.02.2005, 23:34 » |
|
<p>Zajímal by mne názor revizáků jaký jistič použít na světelné okruhy. Obvody budou provedeny kabelem CYKY a CYKYLo 1,5 mm2 pod omítkou, vypínače budou ABB Classic. Jističe předpokládám 6 nebo 10 A, charakteristik a B. Děkuji za odpovědi.</p>
|
|
|
|
Jaroslava Brejchová
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2005, 14:25 » |
|
Ve vašem případě odjištění bude pomocí jističe 10A. Světelné obvody lze jistit do 25A, dle přívodu ke světlům.
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 20.02.2005, 07:32 » |
|
Predpokladám, že sa jedná o jednofázový rozvod s normálnymi vypínačmi. Tie sa vyrábajú s In=10A, takže pre vodiče Cu=1,5mm2 môžte použiť istenie 10A. V žiadnom prípade tých 25A, kolegyňa má asi preklep.
|
|
|
|
|
|
Jaroslava Brejchová
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2005, 08:21 » |
|
TO : SLEZAN : Žádný preklep se zde nestal pouze je to citace z ČSN. Možná že se to na Slovensko ještě nedošlo, ale nezoufejte určitě to tam dostane.
|
|
|
|
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.02.2005, 09:03 » |
|
Při instalacich bytove vystavby se běžně použiva na jištění světelných okruhu 10A jistič.
|
|
|
|
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 20.02.2005, 11:10 » |
|
Dámo a pánové. To mohu použít jistič 25A na vodič CY 1,5 mm2? To snad ne! Prosím přečtě si řádně otázku!
|
|
|
|
|
Jaroslava Brejchová
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 20.02.2005, 13:06 » |
|
Pne Ševče, neví jestli jste elektromontér, nebo laik, ale skutečně čtěte jednotlivá zadání a odpovědi na jejich dotazy.
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.02.2005, 15:32 » |
|
To Brejchova: Je to elektrikárska stránka a na vaše medzinárodné invektívy nemienim reagovať. Ale to zadanie ste asi neprečítala správne. 1.vypínače ABB Classik sú od ABB a všeobecne spínače osvetlenia sa vyrábajú s In=10A, to si pamätám od r.1972.V 60-tych rokoch došlo k zvýšeniu zo 6A na 10A.Prepokladá m že osvetlenie nevypínate šporákovým spínačom. 2.Vodiče alebo káble (nielen špecifikované CYKYLo,CYKY) ale Cu1,5mm2 istiť na 25A si neviem predstaviť. 3. Netvrdím že osvetlenie sa nedá istiť 25A, ale nie podľa zadaného dotazu.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.02.2005, 17:04 » |
|
Kolegové, čtěte pořádně příspěvky ! NIKDO tady přece netvrdil, že CYKYLO 1,5 se může jistit 25A.
|
|
|
|
|
|
Pavol Papco
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 21.02.2005, 07:04 » |
|
Pán Hejduk, ďakujem, že ste uvedenej „dáme“ odpovedali a ju upozornili na to, čo tu nepatri. Tuto rubriku sledujem asi rok. Myslím si, že neodborné otázky sú od laikov v odbore elektro. Neviem prečo niektorí kolegovia sa dajú vyprovokovať. Veď vieme, že jedná sa o vyhradené technické zariadenie a tu platia zákony, normy, projekt, montáž a revízia. Ešte raz p. Hejduk ďakujem.
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 21.02.2005, 09:41 » |
|
Vzhľadom k tomu, že ta jedna odpoveď dámy patrila mne, prial by som si, aby sme na tú jej druhú polovicu zabudli a sústredili sa na jej prvú časť. Tú výstižnejšie sformuloval p.Nosek a nie je čo dodať.
|
|
|
|
Jaroslava Brejchová
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.02.2005, 13:47 » |
|
Vážený pane Slezane, jestli jsem se vás v mém příspěvku dotkla, tak bych se vám chtěla upřimně olmuvit. Děkuji a jsem s posdravem J.B.
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 21.02.2005, 15:19 » |
|
To p.Brejchova: Je to OK. Ďalej pre informáciu mladších kolegov: Stará norma pre el.inštalácie ČSN 34? do 60-tych rokov predpisovala istenie pre osvetlenie 6A vodiče Al 2,5mm2, a zásuvky 10A vodiče Al 4mm2. Potom došla zmena, zvýšenie zo 6A na 10A, resp. z 10 na 16A. Hoci došlo k zvýšeniu A-ráže, prierez ostal a prístroje ostali a mohli sa použiť na zvýšené zaťaženie (ich menovité hodnoty boli 6,resp.10A). Meď sa mohla používať len pre zvláštne účely (výbušné opriestory a pod.)Preto sa stretávame v starších domoch s istením ako je uvedené vyššie. Žiaľ nepamätám sa na číslo tej normy (alebo vyhlášky?). Uvedené citácie nie sú nostalgické spomienky na minulosť, ale v svojej práci v mestách ako je Brno, Ostrava, Praha a vôbec v bývalom Československu sa môžte s tým stretnúť. Pritom sa ističe môžu zmeniť a neporuší sa predpis.
|
|
|
|
|