Jaký jistič použít na světelné okruhy?

<< < (4/4)

Jaroslava Brejchová:
Vážený pane Slezane,
      jestli jsem se vás v mém příspěvku dotkla, tak bych se vám chtěla upřimně olmuvit.  (poklona)  a jsem s posdravem J.B.

Milan Selezan:
To p.Brejchova: Je to OK.
Ďalej pre informáciu mladších kolegov: Stará norma pre el.inštalácie ČSN 34? do 60-tych rokov predpisovala istenie pre osvetlenie 6A vodiče Al 2,5mm2, a zásuvky 10A vodiče Al 4mm2. Potom došla zmena, zvýšenie zo 6A na 10A, resp. z 10 na 16A. Hoci došlo k zvýšeniu A-ráže, prierez ostal a prístroje ostali a mohli sa použiť na zvýšené zaťaženie (ich menovité hodnoty boli 6,resp.10A). Meď sa mohla používať len pre zvláštne účely (výbušné opriestory a pod.)Preto sa stretávame v starších domoch s istením ako je uvedené vyššie. Žiaľ nepamätám sa na číslo tej normy (alebo vyhlášky?). Uvedené citácie nie sú nostalgické spomienky na minulosť, ale v svojej práci v mestách ako je Brno, Ostrava, Praha a vôbec v bývalom Československu sa môžte s tým stretnúť. Pritom sa ističe môžu zmeniť a neporuší sa predpis.

Roman Šulc:
To:Slezan-Pan Nosek v odpovědi vám napsal ČSN 33 2130 a článek 2.2.6
Jištění světelných obvodů
Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem nejvýše 25A;vedení musí mít takový průřez,aby bylo předřazenou pojistkou nebo jističem jištěno proti přetížení.Viz též čl.2.2.2.
Je logické že použijete spínač pro příslušný jmenovitý proud( dříve se používal tahový vypínač,pamatuji si to ze školní tělocvičny).Musím se tedy zastat J.Brejchové ,ale myslí že jste si naběhl sám.Stačilo jenom šáhnout po příslušné normě a přesvědčit se.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana