Jaký jistič použít na světelné okruhy?

(1/4) > >>

Ivan Ševc:
<p>Zajímal by mne názor revizáků jaký jistič použít na světelné okruhy. Obvody budou provedeny kabelem CYKY a CYKYLo 1,5 mm2 pod omítkou, vypínače budou ABB Classic. Jističe předpokládám 6 nebo 10 A, charakteristik a B.  (poklona)  za odpovědi.</p>

Jaroslava Brejchová:
Ve vašem případě odjištění bude pomocí jističe 10A. Světelné obvody lze jistit do 25A, dle přívodu ke světlům.

Milan Selezan:
Predpokladám, že sa jedná o jednofázový rozvod s normálnymi vypínačmi. Tie sa vyrábajú s In=10A, takže pre vodiče Cu=1,5mm2 môžte použiť istenie 10A. V žiadnom prípade tých 25A, kolegyňa má asi preklep.

Josef Nosek:
Světelné obvody lze jistit jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem nejvýše 25A. Vedení musí mít odpovídající průřez aby bylo jištěno proti přetížení i zkratu, spínací prvky musí mít jmenovitý proud odpovídající jištění.
ČSN 33 2130 čl.2.2.6.

Jaroslava Brejchová:
TO : SLEZAN :
  Žádný preklep se zde nestal pouze je to citace z ČSN. Možná že se to na Slovensko ještě nedošlo, ale nezoufejte určitě to tam dostane.