Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?

<< < (2/2)

František Šohajda:
Citace: Jiří Schwarz  03.10.2012, 16:34

A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!


PEN hlavně u sítě TN-C..... ;) je hodně nebezpečná situace přes další 1 fáz spotřebič zapnutý v zásuvce... Plné 400 V to nebude ,ale bude se k němu blížit... :(   Tady bude nějaké napětí i na kostře spotřebiče 1.třídy !!

David Hruda:
Citace: Jiří Schwarz  03.10.2012, 16:34

A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!

Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN.

IM:
Citace: David Hruda  03.10.2012, 17:13

Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN.

Nutno dodat, že to je jen v případě 3f napájení, např. bytu a připojeného spotřebiče na další fázi.

Jan Franěk:
Podle zkušeností se tam objeví vždy jen ve dvou případech.

1- závada na instalaci - bylo důkladně probráno jinými
2- po zásahu kutilů

Zažil jsem, jak si zedníci udělali ze zásuvky 380V (380V píšu záměrně, šlo velmi starou instalaci  ;) ) zásuvečku 230V pro drobné nářadí v garáži/skladu. Tu potřebovali hlavně proto, že si v Makru koupili nového mafla. Měli strašnou radost jak se perfektně a rychle točí. Bohužel jen cca 1-2 minuty. Pak je radost přešla. Když jsem kontroloval proč je přešla, zjistil jsem, že v jejich podání měli místo zásuvek 400V a 230V, pouze různé zásuvky 400V  ;D ;D ;D ;D