Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
krupino:
Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V?
Miroslav Minařík:
Citace: Rastislav Krupa 02.10.2012, 20:50
Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V?
Je to možné pokud někdo na vstupu přpojí na N jednu ze zbylých fází.
Několikrát jsem to zažil.
Vždy byla autorem osoba neznalá a vždy se prý jen se spletla.
David Hruda:
Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc...
Martin H.:
Na internete sú návody, ako na N zásuvky pripojiť inú L kvôli zváračke alebo kvôli zlodejom elektriny. Aj pri zachovaní funkcie PE je lepšie na takú zásuvku nenatrafiť.
Jiří Schwarz:
Citace: David Hruda 03.10.2012, 12:22
Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc...
A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!