Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?

<< < (2/3) > >>

Matthes:
Jedná se o jednofázové spotřebiče - např. myčky, fritézy atd.

Skutečně tvrdí, že odhoří konektor N vodiče. S fázovým bývá problém jen při volném konektoru nebo nedotaženém očku, což je logické...

Miroslav Křen:
Citace: Matthes  02.10.2012, 19:15

Skutečně tvrdí, že odhoří konektor N vodiče. S fázovým bývá problém jen při volném konektoru nebo nedotaženém očku, což je logické...


Zkušenosti z praxe nemám, takže nemohu tvrdit, že k tomu nedochází.
Ale logiku v tom, že se vyhřeje spíš volný konektor na přechodu L-vodič/spirála (např.),  než na přechodu spirála/N-vodič, nevidím. Když to v zásuvce přehodím (dle normy přípustné, dle funkce totožné-oba vodiče jsou pracovní),  je to obráceně a přechodový odpor na spoji to nepozná. Pokud nenastal poruchový stav, proud teče u 1fázového spotřebiče oběma konektrory totožný. Může to být spíš uspořádáním vnitřku, různou konstrukcí jinak ovlivňující přechod tepla na masu přístroje u obou konektorů.

Matthes:
To je dobrý nápad, zkusíme změřit teploty ve stroji laserovým teploměrem, zda se výrazně neliší v jednotlivých místech.

Jeden "elektrikář" nám tvrdil, že to je tím, jak už proud prošel přes spirálu :o Snad si jen dělal srandu.

Martin Kurka:
Citace: Miroslav Křen  03.10.2012, 09:04

Ale logiku v tom, že se vyhřeje spíš volný konektor na přechodu L-vodič/spirála (např.),  než na přechodu spirála/N-vodič, nevidím.

Já teoretizoval o příčině přehřívání N svorky v souvislosti a v souběhu s nejtypičtější závadou těles, svodem, nebo zkratem na kostru.
Pokud je těleso v pořádku nevidím též žádnou souvislost mimo konstrukce a statistiky malého počtu vzorků.
Místo bodového připojení by termokamera řekla více, ono by se to mělo měřit při zavřeném krytu a delším provozu.
 

Miroslav Křen:
Citace: Martin Kurka  03.10.2012, 13:35

Já teoretizoval o příčině přehřívání N svorky v souvislosti a v souběhu s nejtypičtější závadou těles, svodem, nebo zkratem na kostru.


Myslím si, že vliv by měl pouze svod (trvá déle),  ale ve správné instalaci by svod měl chytil PCH. A zkrat by trval příliš krátkou dobu na vyhřátí svorky.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana