Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?

(1/3) > >>

Matthes:


Kamarád (nemá zde registraci) pracuje jako servisní technik el. zařízení a řeší následující problém.
Například na topných tělesech, která mění najde téměř vždy uhořelý konektor vodiče N. Konektor vodiče L bývá jako nový. Je jedno jestli se jedná o fastony nebo o lisovací očka. Oba vodiče i konektory jsou stejné, zalisované buď továrně nebo profi kleštěmi.
Jaká může být příčina tohoto jevu? Proč zrovna N?

Milan Hudec:
Kolikafáz je spotřebič?

Martin Kurka:
Jde-li o bílou techniku, pračky a myčky, tak tam je dnes na "N" vodiči tělesa skoro vždy fáze. Přívodní Flexo šňůry vyrobené dle belgických, francouzských a eurozvyklostí mají u nás na modrem vodiči fázi, na hnědém neutrál. Takže ta fáze je dnes na N straně u většiny bílých spotřebičů 1.třídy.

BTW, proto je N vodič zařazen mezi pracovní a má se na něj pohlížet, jako na vodič pod napětím.

Pokud jde o tyto spotřebiče, mohl by při zkratu topné spirály na kostru jít zvýšený proud (daný zkrácením spirály) po trase: Levá dutinka vidlice - modrý vodič ve flexošňůře - "N" vodič na přívodu tělesa - kostra pračky (myčky) - PE vodič v přívodu - kolík zásuvky.
Při dnešní malé hustotě proudových chráničů v bytech pak je napojeno tělěso přes kostru spotřebiče jako pracovní obvod. A samozřejmě fičí zvýšeným příkonem napájeným z "N" vodiče. Přípojný bod (svorka) tělesa je namáhán nejen vyšším proudem, ale i vyšší teplotou přenášenou z tělesa o vyšším výkonu (daném  zkrácením spirály).

 

Hugo K.:
Dovolím se zeptat nejširšího okruhu diskutujících.
Najdu bílou techniku (I.třída) s fází na modrém vodiči.
1)nechat být?
2)přehodit ve svorkovnici?
3)přehodit v zásuvce?

Miroslav Revús:
Nechať tak alebo vymeniť šnúru. Avšak šnúra s fázovým vodičom naľavo nemusí byť okamžite k dispozícii. A navyše je to zásah do výrobku.
Takže - nechať tak, modrý vodič je pracovný, rovnako ako hnedý.