| | |-+  Kdo je zodpovědný za jištění HDV v bytovém domě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdo je zodpovědný za jištění HDV v bytovém domě?  (Přečteno 2704 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 01.10.2012, 20:39 »

V panelovém bytovém domě (4 NP, 8 bytů) je HDV vedené v JOP provedené AYKY 4x16. V některých bytech chtějí přejít na elektrizaci B a řeší, co je ještě možné s tímto kabelem, a co už ne. V HDS jsou osazeny pojistky PH0/63A. Ze Sichru mi vychází, že je to moc a jištění kabelu není zaručeno (NELZE POUŽÍT - In(Ir)2 > Iz ( 63.0 A > 59.0 A )). Moje otázka: kdo má toto řešit, majitel domu (SVB),  nebo eOn, nebo se tohle neřeší?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.10.2012, 09:08 »

Moje otázka: kdo má toto řešit, majitel domu (SVB),  nebo eOn, nebo se tohle neřeší?

Majitel toho vedení, což bude majitel domu. Možná to bude někde i jinak, ale v regionu kde se pohybuji stoupačka patří majiteli domu, dodavatel elektřiny končí s údržbou v přívodní RIS přesto, že má i dál neměřené části pod plombou.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2012, 09:23 »

Možná jsem špatně formuloval otázku. Že je HDV majetek domu, to je jasné. Jde mi o to, kdo zodpovídá za hodnotu pojistek v HDS, které jsou podle mne eOnu- má je na svoje náklady vyměnit SVB, nebo upozornit eOn, že je má vyměnit, nebo je to běžný stav, že se tam dají pojistky, co jsou zrovna po ruce?
Nevychází to jen o trochu a nejbližší nižší hodnota je 50A, což je docela rozdíl...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 02.10.2012, 10:02 »

Paneláky mají projektovou dokumentaci. Tam hledejte určenou dimenzi. Jinak u patrového domu teče "všechen proud" jen v suterenní části přízemí. Kabel tam bývá uložen v zemi nebo ve zdi. Je to ale o soudobosti, atd...
Pohnout v Sichru lze také okolní teplotou. Tam potom 3x63A považuji na maximum.
Pro správné rozhodnutí by bylo třeba osadit záznamové měření i s ohledem na zátěž vodiče PEN.
Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.10.2012, 15:06 »

Ve spodním patře nahradte PEN v kabelu samostatným vodičem