Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?

(1/2) > >>

Petr Hl:
Pořídil jsem si lustr s osmi 12V halogenkami, které mě po rozsvícení za tmy výrazně oslňují. Chtěl bych tedy jejich svítivost regulovat. Vím, že před transformátor musím připojit stmívač umožňující pracovat do indukční zátěže. Mají takové stmívače nějaké univerzální označení (zkratku),  podle které bych zjistil, že může pracovat do indukční zátěže ještě před rozbalením a pročtením příbalové informace, případně pro snazší hledání na internetu?

V tomto vláknu (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3912.0.html) jsem se dočetl, že transformátor musí mít označení "dimmable/not dimmable",  abych věděl, zda před něho mohu připojit stmívač. Na mém trafu ale nic takového napsáno není. Smím před něj i přes to připojit stmívač?

Jirka Š. Svejkovský:
Poznáte to tak, že se mrknete do katalogu.

Citace

Applying dimmer to primary could be dimmable

Aplikací stmívače na primáru lze stmívat.

raj:
Pokud je zátěží transformátoru odpor (což halogenky jsou),  na primáru máte krom magnetizace také jen odpor. (fyzika je neúprosná).
Takže výběr stmívače neřešte, půjde vám tam vše, co stmívá.

ACEOF ACES:
Na vašem obrázku je vidět, že se jedná o elektronický transformátor, a tam může být opravdu problém při použití stmívače.

Jirka Š. Svejkovský:
Asi jsem málo zdůraznil, že u mého předchozího příspěvku je příloha. Najít informaci mi trvalo asi 5 minut, to jenom mimochodem.