Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
Patrik Hora:
Známý natáhl mezi střídavé přepínače na chodbě pouze 3x1.5.
Jediná možnost jak to zapojit je přeznačit modrou na černou.
Je to průchozí u revize když svetla budou třídy 2 ?
Jiří Schwarz:
Je tu jistá norma, které požaduje "plný počet vodičů" u světelných vývodů, především proto, že dnes osazené svítidlo s ochranou ve třídě II nemusí být napořád.
V názvu vlákna je výraz TN-C. Ano, síť TN-C není "zakázaná", ale v síti TN-C se předpokládá výskyt vodiče PEN a ten by měl mít průřez poněkud větší než 1,5mm2
Proč přeznačit modrou? Naopak, pokud se budete držet myšlenky "pouze pro spotřebiče třídy II", modrou byste tam mít měl, "zelenožlutou" v podstatě ne...
Ale jako RT bych se pod to podepsat nechtěl ať to zapojíte jakkoliv, ať to přeznačíte nebo ne!
Petr Doležal:
Mám pocit, že tazatel hovoří o přebarvení jednoho ze dvou "koresponďáků".
Milan Hudec:
Citace: Petr Doležal 28.09.2012, 21:55
Mám pocit, že tazatel hovoří o přebarvení jednoho ze dvou "koresponďáků".
V tom případě to bude v háji úplně, hnědá/černá/zž, k tomu světlo II.třídy elektrikář nepřipojí (dance)
Jirka Š. Svejkovský:
Něco jako, že máte v místnosti TN-S, pak najednou nevyjdou dráty, tak z toho uděláte TN-C? To nemyslíte vážně, že ne? Co si pomyslí elektrikář, na kterého pak v krabici vybafne hnědý, modrý a zeleno/žlutý (možná doznačený modrou) a všechno to bude pod napětím?
Na takové řešení revizi napsat nelze. Už kvůli průřezu vodiče PEN. Navíc, za bodem rozdělení PEN nesmíte tyto vodiče opět spojit. To se týká i případu, kdy z PE zpátky vyrobíte PEN a pošlete do něj pracovní proud okruhu.
Když necháte laika tahat kabely, dobrovolně se odsuzujete k sekání do finálního povrchu.