Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
miso55:
Na prevádzke sa našiel hlavny istič v stave ako je na obrazku: 3 faza je obhorena izolacia a istic je cely horuci. moze to byt sposobene nadmernou zatazou na faze alebo zlym kontaktom pod svotkou?
aky je vas nazor na problem
Petr Doležal:
Jistič by si sám měl hlídat přetížení tím, že ho vypne. Tipuji:
1. Špatný kontakt pod svorkou. Zjistěte si výrobce jističe, průřez vodičů a pak z katalogu výrobce, zda takovéto připojení dovoluje, neboli má to odzkoušené. Možná v katalogu najdete i utahovací moment.
2. Další možnost je, že to nejsou důsledně dva vodiče paralelně. Ony mohou vést každý na jinou přípojničku, nestejnoměrně zatíženou. Mohlo se stát, že paralelní průřez sice vyhovuje ampéráži jističe, ale proudy při plné zátěži nejsou stejné 50/50%, nýbrž třeba 75/25% a pak ten vodič 75% hoří a ten druhý 25% ne.
Varianta 2. se mi zdá velice pravděpodobná
Jan Alin:
Na fotografii nejde přečíst proud jističe, jen to že je dvouciferný. Na mém monitoru vypadá páčka do růžova, což by odpovídalo 2A a to je nesmysl, takže předpokládám že je to tzv měděná a proud 63A. Pak to tipuji spíš na nedotaženou svorku, protože 63A by ten drát vydržel a větší by vybavil jistič.
Vít Rotrekl:
Tipoval bych špatný kontakt v tom u tažení dvou drátů.
Jak už se tu napsalo - je to od výrobce dovoleno?
Souhlasím s tím že jistič bude B 63A, dráty budou max možná 10 (dvě 16 se do jímky jističe nevejdou). Takž pokud tam opravdu teklo něco kolem těch 63A, a byla špatně utažená svorka, tak to hlidně mohlo "hořet".
A vzhledem k tomu, že jeden ten odvodní vodič je "chycený" více, tak bych se přikláněl k tomu co píše p. Doležal, že po jednom tom vodiči, teče i více než 75% zatižitelnosti onoho jističe. Ty odvodní dráty určitě nejsou paralelně na jednu řadu, ale určitě povedou každý na jednu řadu v tom rozvaděči. Z fotek těžko posoudit (nelze přečíst ampáráž jednotlivývch jisitčů) jak dobře či nedobře je to rozfázováno. Ale tazateli určitě bude znám klešťometr a dokáže si to zkontrolovat. Takže po výměně jisitče bych tím lepším rozfázováním začal. POkud to tedy není vyloženě chyba v utažení svorky.
Petr Doležal:
Citace: Vít Rotrekl 20.09.2012, 18:31
dráty budou max možná 10 (dvě 16 se do jímky jističe nevejdou).
U OEZ to tak je a proto když tam chci připojit třeba paralelně 2x25, tak jeden vodič do třmenové části svorky a druhý přes připojovací blok do hlavičkové části. Zkušení elektroharcovn íci toto znají, sděluji to začínajícím.