Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
Jan Franěk:
Citace: František Šohajda 15.09.2012, 15:10
Elektrika šla a jde cestou nejmenšího odporu....
Nejenom elektrika. I mnozí lidé. ;)
Jaroslav Borovec:
Citace: Jaroslav Molák 15.09.2012, 15:08
Nad takovou otázkou jsme se nezamýšleli ani v jednom předmětu na vysoké škole. Ochranný vodič je principiálně určen pro vedení poruchového proudu. Berte to jako fakt nad kterým není vůbec potřebné filosofovat.
Netuším nad čím jste se zamýšleli, či nezamýšleli.
Pokud někdo tvrdí, že tento vodič je určen pro vedení poruchového proudu a druhý se diví, že když ho v rozvodně odpojí a jiskří, tak někdo něco neví nebo nepochopil.
Proto vážený pane Moláku, si dovolím filozofovat aby bylo jiným zřejmější, že tím vodičem teče třeba s přihlédnutím na Kirchoffovy zákony ledacos.
Pokud komunikujete tímto způsobem, pak musím dodat ...
Citace: Jaroslav Molák 15.09.2012, 15:08
Berte to jako fakt nad kterým není vůbec potřebné filosofovat.
..., že je to přesně ten povýšený způsob některých povýšených zasloužilých elektrotechnik ů, protože jim je přece všechno jasné!
Borůvka52:
Citace: Jaroslav Molák 15.09.2012, 15:08
Nad takovou otázkou jsme se nezamýšleli ani v jednom předmětu na vysoké škole. Ochranný vodič je principiálně určen pro vedení poruchového proudu. Berte to jako fakt nad kterým není vůbec potřebné filosofovat.
Mě tento pohled náhodou zajímá. Pokud ste něco ve škole nestihl, tak se tam třeba vraťte. Néste nějaký úředník nebo co? Přesně tento problém nestačím vysvětlovat mlaďochům! Buď to vysvětlete nebo si informaci, že vám je to jasné nechte pro sebe! Borůvka
Rozmahel Vladimír:
Citace: Jaroslav Borovec 15.09.2012, 12:40
Toto je spíš filozofická úvaha k diskusi
Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
Jedině tím, že do něj bude vřazena trvalá detekce nadproudu a ta bude spřažena s hlavním vypinačem. Ten proud se tam ale může prohánět i z jiného obvodu. Řešením by mohlo být důsledné nasazení proudových chráničů. Podle popisu konkrétního případu je ale klidně možné, že jde o TN-C-S a že kdesi v objektu si někdo z původního vodiče PE znovu "vytáhl" PE a N nebo pouze prostě "jede proti zemi" a celá věc může být velmi jednoduchá. Není dostek informací. Na dráze bývají v nájmu _amani a jejich instalace jsou pohádka.
Jiří Buben:
Stačí, když bude v jednom bytovém domě stoupačka v TN-C a každý byt bude mít rekonstruovano u instalaci s vlastním bodem rozdělení vodič PEN. Pak se proudy prohání po vodičích PE ale i po pospojovaných metalických konstrukcích či potrubích. V této konkrétní situaci je jediné řešení mít v jednom domě či areálu pouze jeden bod rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE a N.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana