Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?

<< < (3/3)

Radim Strycharski:
Na 100 % zajistit to nejde, ale skoro na 100 % by to šlo instalací zhotovenou podle ČSN 33 2000-4-444.

Fuk Tomáš:
Citace: Jaroslav Borovec  15.09.2012, 12:40

Jak zajistit aby ochranným vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud, nikoliv vyrovnávání drobných, či odlišných potenciálů různých konstrukcí, či spotřebičů?

Zajistit to jaksi principiálně, globálně, lze dvěma způsoby:
1) PE odstřihnout, jak vtipně zmínil p. Hudzík
2) doplňkovým pospojováním tak nízkou impedancí, aby vodiči prohlášenými za PE teklo méně než XX

A pak zbývá třetí cesta, v konkrétním případě výskytu nadměrných proudů v PE v konkrétní instalaci nalézt příčinu a řešit ji.

Daniel Hudzík:
Dnes v dobe spinanych zdrojov, frekv. menicov a ineho elektronickeho bordelu prakticky nie je mozne dosiahnut stav, kedy v normalnej prevadzke PE vodicom nic netecie.

Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda  15.09.2012, 15:10

Elektrika šla a jde cestou nejmenšího odporu....

A to je právě úplně špatně! NE!
Elektrický proud si hledá všechny vodivé cesty.
Největší část proudu teče nejvodivější cestou, ale "něco" teče všemi vodivými cestami.

Takže si představte napájecí stanici pro drážní trakci, u napáječky je soustav uzemněná.
Vlak jede v jisté vzdálenosti, koleje jsou zpětným vedením. Na kolejích vznikne jistý úbytek napětí. Ai když to nechceme, v reálném prostředí nám pro zpětné trakční proudy vznikají i jiné cesty, např. koleje mají nějaký odpor proti zemi, přes tento odpor se to dostane do země vě stanici, kde se to "logicky" dostane do hromosvodu, ten je spojen přes HOP s PE (PEN),  atd...
A tam pak vzniká tolik cest a cestiček,...

Kdyby proud tekl "jen" cestou nejmenšího odporu, máme půl starostí...