Prečo nie je nutné saunový ohrievač zapojiť cez prúdový chránič?
Lelkes Vojtech:
Podľa normy 2000-7-703, pri všetkých obvodoch sauny s vynímkou obvodu saunového ohrievača sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Prečo je saunový ohrievač vynímkou?
Robert Jedek:
Protože je to pevně připojený tepelný spotřebič, u kterého by mohlo docházet k nechtěnému vypínání chráničem.
Milan Hudec:
Asi normotvůrce chodí málo do sauny a neví čim všim se kamna polévají, jinak by chránič jistě předepsal
Daniel Hudzík:
Citace: Lelkes Vojtech 12.09.2012, 09:41
Podľa normy 2000-7-703, pri všetkých obvodoch sauny s vynímkou obvodu saunového ohrievača sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Prečo je saunový ohrievač vynímkou?
Pozrite sa na to inak. To, ze tam byt nemusi, neznamena ze ho tam dat nemozete. Opat situacia, kedy je treba zapojit zdravy rozum. Aki ludia chodia do sauny, ake je tam prostredie, aku velku skodu sposobi vybavenie chranica (okrem nadavok saunujucich sa)?
Radim Strycharski:
Protože doplňková ochrana RCD 30 mA je primárně určena pro spotřebiče držené za provozu v ruce. U ostatních zařízení postačuje obvykle spojení neživých částí s ochranným obvodem. Podobnou výjimku má např. boiler v koupelně. Takto je nastaveno normové minimum, které lze samozřejmě na straně bezpečnosti zvyšovat.
Vzhledem k tomu, že sauna je dřevěná, by nebylo od věci, aby všechny obvody byly přes proudový chránič, 300 mA nebo méně.