Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
XpipinX:
V přízemí nám dělal elektriku elektrikář což je v pořádku ale vytáhl nám kabely do prvního patra o průřezu 2,5mm ale pak nás napadlo že si jí už uděláme sami ale bohužel jsme použily na zásuvky kabel 3x1,5mm a je to na jističe 16A a zajímá mě jestli je to hodně velký pruser nebo ne a jedná se o pokoje kde bude jenom pc a tv maximálně občas zapojení vysavače a lampička...a napojení toho 3x1,5mm je maximalně 5metrů jedna větev která se pak napojuje do krabičky kde už je 2,5mm pruřez.....
Původní otázka: Mohu nechat takhle zapojené zásuvky na 1,5mm?
Vy jste to zapojovala s dalšími ženami? A co ta dlouhatánská jedna věta bez otazníku?
Jirka Š. Svejkovský:
Tyto kabely nejsou jištěny proti přetížení. Vyměňte jištění těchto okruhů za jistič 13A nebo 10A.
Lukáš Malík:
No, máte to špatně. Buďto přetahejte kabely za správné nebo jak řekl kolega, snižte jištění těchto okruhů.
P.S.: ještě používáte rozbočovací krabičky?
XpipinX:
A když to necham takhle jak to je je to veliký průser nebo ne...A ano použil jsem 2x rozbočovací krabičku ale jednu jenom na prodloužení kabelu a druhá tam to mam uprostřed místnosti a mam to zní roztahané do levé a pravé strany....
IM:
Nechte si udělat revizi a uvidíte, zda jste to dělaly správně. ;D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana