Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
Tomáš Drábe:
Chci napojit dům na el. . Sloup z kterého mi to eon bude připojovat je cca 4- 5m od hranice mého pozemku kde budu mít budku s elektroměrem.
Pojistkovou skříň budu mít na sloupu el vedení- toto mi udělá Eon a zbytek je prý můj boj akorát mi to spojí.Chci se zeptat jestli budu muset mít ještě jedny pojistky v boudě vedle elektroměru.
Technik mi řekl že mi svedou káblem el. do pojistkové skříně kterou umístí na sloup el. vedení- toto mi udělá Eon.
Já jsem si koupil elektroměrovou skříň(kam mi namontují elektroměr) kam přivedou z pojistkové skříně na sloupu el. . z hodin my půjde kábl již přímo do rozvodné desky do důmu.
Chci se tedy zeptat jestli nebudu muset mít vedle boudy kde mám hodiny ještě jednu boudu s pojistkami(sem by přivedli kábl z pojistkové skříně na sloupu) takže bych měl pojistkovou skříň na sloupě, pojistky v budce vedle elektroměru,budku s elektroměrem,a pak již rozvodnou desku v domě
Alespoň opravená otázka, ostatní "češtin" bez komentáře
Lukáš Malík:
Nevím přesně, jak EON, ale tady ČEZu to máme a běžně praktikujeme takto:
kabel z vrchního vedení - HDS s pojistkami - kabel k elektroměru - elektroměrový rozvaděč - kabel do domovního rozvaděče.
Nevidím důvod dávat další pojistky před ER, když mám HDS 4 metry daleko.
Tomáš Drábe:
Pokud to teda chápu dobře bude PS(pojistková skříň) na podpěrném bodu elektrického vedení- dále kabel 4*16 mi půjde do budky s hodinami a z budky přivedu káblem el do domovního rozvaděče
Ptám se proto že mám dva známí který to maj takto - Pojistková skříň na sloupu,budka vedle budky s elektroměrem kde maj další pojistky,budka s elektroměrem, domovní rozvaděč
ale je pravda vzdálenost od pojistek na sloupu a budkou na kraji pozemku maj oba větší jak 5m
Martin Šedivý:
Vyžádejte si písemné vyjádření dodavatele. Právě dnes jsem řešil přesun elektroměrovéh o rozvaděče z objektu ven do oplocení a ve vyjádření bylo podmínkou instalovat pojistkovou skříň pod elektroměrový rozvaděč, přestože je na sloupu instalovaná SP. Vše v režii žadatele. Předávacím místem jsou pojistkové spodky v SP. Zřejmě se do budoucna počítá ze zemní kabelovou přípojkou. To co vám říkal nějaký technik nebude nikoho zajímat.
Vít Rotrekl:
V ramci Eonu, by to melo stacit (PS -kabel do ER - ER - kabel do domu). Urcite mate od Eonu stanovisko, kde je to popsano jak by to melo vypadat.
PS: existuji i ER pilire kde jsou i pojistky pred hl. jisticem. Pouzivali se hlavne kdyz se pripojka realizovala tzv. "T-spojkou" coz uz se dnes zase nedela.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana