Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?

<< < (5/8) > >>

Zdeno.Fusik:
Tento typ mostíkov sa mi už dávno nepozdáva presne
z tohto dôvodu.

Z toho dôvodu uprednostňujem rozvodnice typu OEZ RZA ktoré
majú tento detail asi najlepšie vyriešení s pomedzi konkurencie.

Obrázok som nenašiel ale zainteresovaní budú vedieť

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  11.09.2012, 08:24

Trochu bych se bál optimistického rozsahu 0,5 až 6 připojení vodiče do bezšroubové svorky, ze známého principu pérka bude napnelismus v oblasti použití vodičů 1,5, 2,5 žádná sláva.


No. možná. Ale po testech Wago a dalších svorek, jsem se naučil trochu více důvěřovat údajům udávaných výrobcem. Teda alespoň těch slušnějších. Dokud mě, nebo někoho koho znám a věřím mu nezklamou, nemám důvod jim nevěřit. Asi bych tady nehledal problém.

Milan Hudec:
Z fyzikálního i lidského hlediska platí že co pruží to dopruží

Zdenek Hejčl:
Z fyzikálního i lidského hlediska platí že co pruží to dopruží   (norm)  ;)  :D

Jaroslav Molák:
Mirku,
takové foto ještě nic nevystihne. Musí následovat telefonát, ze kterého se posuzovatel zvídavými otázkami dozví více. Takové poruchy jsou běžné v našem provozu při průchodu bludného proudu, blesku, ale i jak již uvádí kolegové neodbornou montáží. Podle destrukce, degradace izolace, půl svorkovnice vypálené, neusuzuji na zkrat.