Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Miroslav Minařík:
Píp áááá MMS s tímto zázrakem ...
Kolega si stěžuje jak se mohlo něco takového stát a zrovna v jeho novostavbě.
Pouze z fotky těžko soudit, ale taková povolený šroub ...
Tak bych to tipoval.
Zdenek Hejčl:
Myslím, že je to jediná správná možnost. Jen nedotažený spoj...
Oldřich Morávek:
A co drát zasunutý dál, než je zdrávo a dotažený přes izolaci?
Jiří Buben:
A co hliníkový vodič, který pod tlakem šroubu povolil, čímž vznikla situace tipovaná kolegou Hejčlem?
Miroslav Minařík:
Citace: Jiří Buben 08.09.2012, 05:24
A co hliníkový vodič, který pod tlakem šroubu povolil, čímž vznikla situace tipovaná kolegou Hejčlem?
Myslím, že hliníkový vodič můžeme vyloučit. Je to z novostavby a instalaci prováděl kvalifikovanýz námý (jeho) elektrikář. Tak je otázkou, kdo se v tom rýpal během stavby.
Ponaučení:
Ne, že jen pospojování, ale i dotahování není nikdy dost!