Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?

<< < (7/7)

Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec  05.09.2012, 08:23

Nachytal jste se


Nerozumím.

Citace: David Hruda  05.09.2012, 09:31

Jojo, letošní bouřlivé léto hodně odmítačům hromosvodu vzalo vítr z plachet a TV reportáže je přesvědčily alespoň o nutnosti pravidelné revize


Taky to pozoruju a to i u architektů.... Což bych před rokem rozhodně nečekal...

JirkaZ:

Před instalací dvou nerez komínových vložek řeším problém, jak je uzemnit či spojit se stávajícím (novým) hromosvodem. Vložka je vodivá po celé své délce (není tam jiný materiál než nerez plech) a na spodním konci je pochopitelně opět vodivě spojena s kamny. Kamna budou zatím samostatná, ale do budoucna nevylučuji instalaci výměníku a jednoho až dvou radiátorů.

Na střeše je plechová krytina, svody od jímače jsou připevněny na kovových distančních držácích. Plechová krytina není vzájemně pospojována, protože to její konstrukce ani neumožňuje (jde o plechové "tašky" Evertile s izolačními vrstvami typu barva a posyp).

Svody od jímače (jímač je hliníková tyč na GFK výložnících a izolačním GFK stožáru) na hřebenu těsně obcházejí oba komíny, čili se nabízí horní konce vložek připojit na svody a dále to neřešit. Jednobodovým připojením bych měl zamezit vzniku proudových smyček v domě při úderu blesku, ale...

Je nějaká zásadní námitka (a proč?) proti popisovanému jednobodovému připojení horních částí vložek k hromosvodu? Hromosvod má celkem 4 svody v rozích domu a u každého je vetší počet zemnících tyčí. Při revizi byl naměřen zemní odpor spolehlivě pod požadovanou hodnotou, čili bych se příliš nebál extrémního potenciálu na takto připojené komínové vložce a kamnech.

Další varianta je vložku uzemnit jen dole a udělat jímače dva (u každého komínu jeden) tak, aby vyústění komínů bylo v jejich ochranném pásmu. Jímače by pochopitelně opět byly na GFK výložnících a izolačním stožáru. Přiznám se ale, že s ohledem na komplikace při prostupu stožáru střešním pláštěm a též výsledný vzhled se mi do toho příliš nechce...

Jan Hájek:
Pokud tomu dobře rozumím, je celá střecha spojena sice špatně, ale spojena za pomoci kovových tašek a na střeše je pokus o oddálení od komínů v situaci, kdy stejně celý bleskový proud poteče vnitřkem domu po komínu?

Fuk Tomáš:
Citace: JirkaZ  29.08.2016, 13:01

Je nějaká zásadní námitka (a proč?) proti popisovanému jednobodovému připojení horních částí vložek k hromosvodu?
Představte si, že existují lidé, kterým vadí zavést si dovnitř domu potenciál, od nějž je bezpečný odstup měřen v desítkách cm.

Jan Franěk:
Ano. Je až úsměvné jak si mnozí připadají bezpečně když mají na střeše kus drátu, který někdo  zlomyslně pojmenoval hromosvodem. Pak ještě připojit antény, komín a další k tomu "hromosvodu",  aby se vytvořilo dost nebezpečných míst v domě, včetně rizikových "slepých svodů". Viz vaše "jednobodové zapojení" komína jen nahoře. Představte si že se dokonce najde dost lidí, kteří jsou za to ochotni zaplatit.  :-X

Doporučuji velmi dobré připojení spodní části komína k zemniči, tedy krom dalších opatření. Oprava. Především doporučuji návštěvu projektanta, který vám navrhne odpovídající řešení.