Přes šatnu mi do koupelny vedou v souběhu dva obvody: pro pračku a pro zásuvky. Oba jsou na proudovém chrániči. Při instalaci topení došlo k jejich poruše na dvou místech. Vše bylo vyřešeno instalováním dvou krabic ve vzdálenosti asi 1 metr od sebe a následným připoležením nových kabelů. Jenže problém je, že jsou teď dva obvody v jené krabici (napojení přes wago). Elektroinstala ce má již revizní zprávu a tohle se stalo až po ní. Co teď s tím? Jak mám tento problém odtranit? Jediné, co se mi jeví jako nejsprávnější, je vše znovu rozbourat a dát po dvou krabicích (celkem tedy čtyři). Je to ale opravdu jediné řešení? Budu vděčný za každý návrh, do bourání se mi moc nechce.
Takže si to shrňme:
- nynější řešení je v rozporu s normou
- revize byla provedena ještě před poruchou, v době revize to bylo v pořádku
- budete-li v budoucnu potřebovat revizi, můžete mít problém (maximálně to však bude nutné předělat)
- nebudete-li v budoucnu potřebovat revizi, je to papírově bez problémů
- pokud to v těch krabicích není uděláno prasácky, tak by se s velkou pravděpodobnos
tí nemělo nic stát
- kdyby ovšem vznikla porucha jinde, tohle může situaci zhoršit
- nic nezkazíte, když tam uděláte to "izolační přepážku"
- nebo to můžete pro klid duše aspoň omotat izolační páskou, což ovšem může zhoršit chlazení
- pokud by vedení šlo v chráničce, tak by se to dalo řešit elegantněji a v souladu s normou