Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
Jan Kovalcik:
Je normou prikázané zapojenie prúdového chrániča na svetelné obvody v kuchyni?
A ako je to vlastne z inštaláciami, kde bol strop znížovaný drevenými obkladmi - svetelný obvod ( od vypínača po svetlo) je vedený po drevených trámoch v ochrannej rúrke ...
Je na takto vyhotovené svetlá nutné (normou) taktiež zapojiť prúdový chránič ?
David Hruda:
Není, ale máte jakýkoliv důvod ho nepoužít?
Jan Kovalcik:
Hlavne investora ... potom miesto v rozvodnej skrini ...
Na 2 kúpelne a kuchyňu mám vyhradený jeden 3F chránič. Ak vypne, bude tma všade. Tak aspoň svetlo ostatne svietiť - čo je povedzme na rovinu - aspoň taký ukľudňujúci faktor, keď odrazu všetko stíchne. Deti tam nebývajú, a ak investor dokázal 50 rokov meniť žiarovku v TNC, teraz to hádam tiež problém nebude. Samozrejme by som ho tam najradšej dal, ale pre vyššie uvedené dôvody myslím že to bude viac kontraproduktí vne ...
Vďaka za odpoveď ;)
Jiří Schwarz:
Chránič 30mA jako ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí se dá obhájit u koupelny nebo venku, do kuchyně to neberu jako nutnost.
Pokud vedou rozvody po hořlavém podkladu, tam by se to dalo hodnotit jako "dřevostavba" a tam by bylo rozumné chránič mít jako ochranu proti zahoření...
Milan Hudec:
Anketa viděl někdo zahořeni instalace na hořlavém podkladu vinou absence Pch?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana