Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
Petr Jakubec:
Chystám se na obnovu elektroinstala ce ve stodole kde bude rozvodná skříň s 12 pozicemi.
Připojení od hlavního rozvaděče je následující:
Hlavní rozvaděč:
Jistič před elektroměrem 3x32A
Domovní rozvaděč:
Jistič 3x25A (pro RD)
Jistič 3x25A (pro Stodolu)
10m CYKY 5x2,5
Instalační krabice ve fasádě IP65
spojeno "svorka 3X16 krabicová, jednopólová"
15m CYKY 5x2,5
Rozvaděč ve stodole:
Proudový chránič Fi
Jistič 3x25A (pro 3f motor)
Jisitič 1x16A (zásuvky vnitřní)
Jisitič 1x16A (zásuvky venkovní)
Jisitič 1x6A (světla vnitřní)
Jisitič 1x6A (světla venkovní)
Rezerva 1x
Musí být ve stodole hlavní jistič pro celou stodolu, když už jeden jistič je v rozvaděči RD,
nebo mohu zapojit přímo na chránič a potom postupovat k jednotlivým jističům ?
Nemám volné pozice v rozvodné skříňce a to že v případě výpadku budu muset jit do důmu není problém teď tam taky chodím.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Jakubec 29.08.2012, 21:19
Rozvaděč ve stodole:
Proudový chránič Fi
Označte ho "HLAVNÍ VYPÍNAČ" a je to.
Václav 3:
Na celý přívod použijte kabel CYKY 5x4 pokud možno bez přerušení krabicí.
Petr Jakubec:
Citace: Václav 3 30.08.2012, 06:21
Na celý přívod použijte kabel CYKY 5x4 pokud možno bez přerušení krabicí.
Jakože mám rozbít 10m vnitřních omítek + 0,5m venkovní zateplené fasády, vytrhnout kabel a natáhnout nový delší silnější a až do stodoly ? (Je to novostavba, sice nezkolaudovaná, ale už s elektrorevizí).
Ne (poklona) takovou radu nepotřebuji. Ještě mi poraďte ať to nechám odborníkovi. Kdybych to tak chtěl, neobracím se na zdejší fórum.
revizní technik s napojením ve venkovní krabici s krytím IP65 a 2,5mmCYKY neměl žádný problém a v té stodole poběží max. okružní pila tzn. 1x 3f motor + světla
František Bernard:
Podle mne máte min. tři možnosti: 1. napište si odpověď jakou potřebujete sám, 2. použijte duševní majetek revizního technika, který neměl žádný problém, 3. použijte jiné fórum.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana