Co když chránič 4pol přestane převádět N?

(1/7) > >>

Jan Mašek:
Jeden chránič 4pol na celou instalaci přestane převádětíN.
Co se stane?
Zaplatí mi pojišťovna škodu na elektrospotřeb ičích?
 :'( :'( :'( (norm)

Jiří Buben:
Záleží jak máte sestavenou smlouvu s pojišťovnou a proti všemu jste pojištěn. Ptejte se svého pojišťovacího agenta.

Jinak se stane to, že vám bude nulový bod tak zvaně plavat a při nesymetrické zátěži se vám na jednotlivých fázích objeví napětí rozdělené podle zatížení jednotlivých fází a v určitém případě se může na fázi objevit téměř sdružené napětí. Zkuste vyhledávání. Již se to tu řešilo a tuším že kolega Švejkovský tam přikládal celkem výstižný obrázek.

Jiří Buben:
V příloze je takové povídání vysvětlující co se stane.

Pavel Horský:
Tuto tázku byste měl položit svému pojišťovacímu agentovi a ne tady!

František Šohajda:
Taková porucha se vám stane jednou za milion let ! ;D ;D ;D ;D
N kontakty jsou u takových chráničů na vyšší proud jak je celkový ....jako první spíná a jako poslední odpíná !
Spíš ho někde upálíte špatným dotažením v instalaci... ! (dance)

Navigace