Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?

(1/5) > >>

P-etr:

Jde o transformátor pro dělníky, kteří pracují v celokovových prostorách, jsou to nějaké nádrže. Dělají to pro firmu ČEZ. Trafo má 4200VA.

Má mít zásuvka, která je připojená na sekundár trafa, připojený i kolík, nebo pouze fázi a nulu?

Jde o zásuvku na 230V.

Rozumějte tomu tak, že se vyvede vodič ze sekundáru na jistič a pak teprve do zásuvky, do které se připojí spotřebič.  
Oddělovací transformátor budu připojen do tzv. antoníčku, který bývá obvykle na stavbách k dispozici pomocí prodlužováku na 400V.
Kdyby jste měli i nějaké schéma, potěšilo by to  :)

Moderátor: Opravil jsem to od nepodstatných informací.

Robert Jedek:
Existuje elektrické oddělení pro jeden nebo více spotřebičů a s tím souvisí i nakládání s ochranným vodičem.
Připojený kolík, není zrovna termín slučitelný s dotazovanou problematikou, stejně jako fáze a nula.
A navíc to celé zavání omezenými vodivými prostory, takže pokud sám přesně nevíte co tato instalace vyžaduje, tak se do toho nepouštějte.
Jak jste sám psal, jde o dělníky.

Jiří Schwarz:
Citace: P-etr  28.08.2012, 16:26

...Má mít zásuvka, která je připojená na sekundár trafa, připojený i kolík, nebo pouze fázi a nulu?
...

Pokud je to za oddělovacím trafem, je problém hovořit o "nule"

Pokud je to síť IT, platí pro ni jasně daná pravidla, viz, především ČSN 33 2000-4-41, ed.2
Neživé části spotřebičů se uzemňují, je možné kolík zásuvky uzemnit a přes ochranné vodiče v napájecích kabelech mít uzemněné neživé části spotřebičů.
Pozor - je chybou jako jediné uzemnění použít ochranný a zemnicí potenciál PE sítě TN!

Pokud by to nebyla síť IT, ale ochranné opatření:elektrické oddělení podle již zmíněné normy, kolíky zásuvek se propojují, ale nezemní, slouží k propojení neživých částí pokud je připojeno více spotřebičů, to má podle zmíněné normy jistá omezení

P-etr:
Díky za odpovědi. Moderátor mi toho půlku umazal, tak to je pak těžké  ;D
Já tomu zatím zase tolik nerozumím a informace sháním pro táty, který už dlouho jako elektrikář působí.
Podstatné je, že se kolík tedy nezapojuje. A je nutné mít za sekundárem jistič a pak až zásuvky nebo  ne?

Daniel Reiský:
Oddělovací trafo má význam především bezpečnostní. Tedy obecně jde o to, že pokud jsou zapojeny pouze oba vodiče sekundáru, dotyk kteréhokoliv jediného vodiče nezpůsobí úraz elektrickým proudem. Dotyk obou vodičů sekundáru uzavře obvod a proud teče se všemi důsledky. Pokud ten váš "kolík" uzemníte, nebo spojíte s ochranným vodičem u nás nejpoužívanějš í soustavy TN, degradujete zcela význam toho transformátoru a je tam zbytečný. Pro pochopení - pokud se dotknete jednoho vodiče na sekundáru, nemá se obvod sekundár - lidské tělo, jak uzavřít a tudíž proud neteče. Nic necítíte, k úrazu nedojde, protože je sekundár galvanicky oddělen od primáru a země. Když uzemníte ochranný kolík, či propojíte s ochranným vodičem na primáru, má proud kudy téct a máte o příjemné zážitky postaráno. Pro běžné soustavy TN tedy ochranný kolík neuzemňovat, nepropojovat s PE či PEN! Jestli jde o lidské tvory - dělníky, máte docela odvahu s Vašimi znalostmi zapojovat jim elektrickou soustavu a navíc ještě v tom naprosto "bezpečném" prostředí. No, hodně štěstí a hlavně nebát se ... (norm) >:(

Sekundár, stejně jako primár bych zcela jistě odjistil. Kdybyste se učil na elektrikáře, věděl byste, že zkrat v sekundáru se indukcí přenese na primár a poté se dějou věci ... a spálené trafo je tou nejmenší, co takhle vlivem tepelného přetížení průnik závitů sekundáru do primárního vinutí při ledabylé, nebo amatérské konstrukci trafa. Vámi udávaný výkon/příkon trafa je úctyhodný, ale běžné jištění je na 230V - 16A = 3680VA.  S tím počítáte? Je toho trochu víc, že? Proto se elektrikáři běžně učí 3 nebo 4 roky. Za den nebo týden na elektrika.cz se to nenaučíte.

A za vaše sdělení, že "táty" jako elektrikář působí už dlouho bych nedal bernou minci ... Nechť každý posoudí sám.   