Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?

<< < (2/2)

Zdenek123:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.08.2012, 18:22

Opravdu se to chová jako proudový chránič, který v síti TN-C nemá co dělat. Opište jeho typ nebo ho vyfoťte a dejte nám vědět.

Určite sa jedná o istič 16 A, s charakteristik ou C so skratovou odolnosťou 10 kA,
značku momentálne neviem / som mimo objektu /,  ale je to inštalácia z roku
1993, prevedená Cu vodičmi na dedinskom / venkovskom / dome.
Takéto samostatné obvody sú v objekte tri a každý z nich je istený takýmto
ističom. Okrem spomínaného poruchového obvodu ostatné dva fungujú bez
problémov. Všetky istiace prvky sú v podružnej rozvodnici, kde sa nachádza
aj stykač k týmto trom obvodom na priame vykurovanie, ako príprava na HDO,
na spínanie pri nižšej sadzbe - toto ale nevyužívame, nemáme dvojs. elektromer
ani prijímač v elm. skrini.
 

František Šohajda:
Co tak tedy vyzkoušet obvody přehodit na jističích a vyzkoušet zda není vadný ??
To je základní věc elektrikáře (pokud nemám náhradu !)......

Václav 3:
S vysokou pravděpodobnos tí vadný jistič.

Ižák Ctibor:
Vymeňte istič . Podobné prípady som už mal. Z vysokou pravdepodobnosťou je to najlacnejšia a najrýchlejšia cesta k úspechu.
Rôznymi analízami premrháte hodne viac financií a času. Až keď ani toto nepomôže, treba sa zaoberať s poruchou ďalej.