Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?

(1/2) > >>

Zdenek123:
V samostatnom zásuvkovom obvode v sieti TN-C, ktorý je určený na priame
vykurovanie mi začal padať 16 A istič vždy až po pripojení akéhokoľvek
spotrebiča. Pri prepojení fázového vodiča s vodičom PEN " vadaskou "
istič tiež vypne. Zásuvka je zapojená správne.
Jedná sa o skrat ?

Ing. Hájek:
Skutečně se jedná o jistič ? Není to proudový chránič, příp. kombinovaný chránič ?

Jirka Š. Svejkovský:
Opravdu se to chová jako proudový chránič, který v síti TN-C nemá co dělat. Opište jeho typ nebo ho vyfoťte a dejte nám vědět.

Michal Slabý:
Může se jednat i o závadu izolace kabelu, která se projeví až při zatížení. Nechte si obvod proměřit a zkontrolovat nějakým odborníkem!

ACEOF ACES:
Může se jednat i o závadu jističe.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana