Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?

<< < (2/3) > >>

radoslav kroslak:
Citace: Jiří Buben  28.07.2012, 17:21

Svorkovnici EVP umístěnou v rozvaděči bych osobně přesunul do nějaké krabice pod rozvaděč. Z EVP u rozvaděče bych vedl do pomocné svorkovnice EVP v kotelně vodič minimálně 16 mm2. Z důvodu požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 tabulky 8. V případě větší vzdálenosti mezi svorkovnicemi bych volil průřez vyšší třeba 25 mm2.

O tom, že EVP bude súčasťou domového rozvádzača rozhodol projektant v projekte.  Celý rozvádzač je už zapojený,  presunúť EVP mimo neho by bolo pomerné zložité. S vodičom  o prireze  min. 16 mm2 zapojeným medzi EVP a pomocnú svorkovnicu súhlasím.

Citace: Jiří Schwarz  28.07.2012, 17:26

To není nejšťastnější řešení,  protože dříve nebo později při nějaké opravě,  úpravě, ... neuhlídáte aby to opravdu zůstalo propojené a nezůstalo to přerušené u nějakého "opravovaného nebo demontovaného" zařízení....

To ma nenapadlo. Súhlasím s Vami.

Citace: Jiří Schwarz  28.07.2012, 17:26

Nevím, jaké máte přepěťovky, jak je to celé zapojené,  ale podporuji návrh kolegy, mimo jiné také proto, abyste si co nejméně špiček z "pospojování" zatáhl do rozvaděče...

Prepäťová ochrana je tam použitá OBO V25 B+C/3. Podľa názoru projektanta je výhodné aby EVP bola súčasťou rozvodnice z dôvodu minimalizácie dĺžky vodiča medzi prepäťovou ochranou a EVP.

Citace: Milan Hudec  28.07.2012, 20:16

Souhlasím s kolegy, nicméně řešit drobné nuance a přitom použít coby uzemňovací přívod FeZn je poměrně nevyvážený přístup k instalaci :)

Ja si myslím, že materiál FeZn je štandardne požívaným materiálom na zhotovenie uzemňovacieho prívodu. Požitie tohoto meteriálu je taktiež dané projektom.

Miroš Jan:
Citace: Milan Hudec  28.07.2012, 20:16

Souhlasím s kolegy, nicméně řešit drobné nuance a přitom použít coby uzemňovací přívod FeZn je poměrně nevyvážený přístup k instalaci :)


Aby ses Milane neozval že jo. Tvé oblíbené, (dejte tam nerez),  tady chybí.  ;)

Jiří Schwarz:
Citace: radoslav kroslak  29.07.2012, 12:50

...
Prepäťová ochrana je tam použitá OBO V25 B+C/3. Podľa názoru projektanta je výhodné aby EVP bola súčasťou rozvodnice z dôvodu minimalizácie dĺžky vodiča medzi prepäťovou ochranou a EVP...

Ano.
Ale je třeba tomu přizpůsobit provedení rozvaděče, přívody, odchozí vedení, abyste si funkci SPD I (B) "nezabil" např. nějakými souběhy chráněné a nechráněné části,...

radoslav kroslak:
Citace: Jiří Schwarz  29.07.2012, 13:13

Ano.
Ale je třeba tomu přizpůsobit provedení rozvaděče, přívody, odchozí vedení, abyste si funkci SPD I (B) "nezabil" např. nějakými souběhy chráněné a nechráněné části,...

Snažil som sa o oddelené vedenie chránených a nechránených častí inštálacie v maximálne možnej miere, ale nie vždy sa to dalo na 100%. V predchádzajúco m príspevku ste sa pýtal ako je to celé zapojené. Zapojené je to podľa obrázku ktorý prikladám, teda až na pomocnú svorkovnicu a vodič medzi ňou a EVP. To sa teraz rieši.

Milan Hudec:
Citace: radoslav kroslak  29.07.2012, 12:50

Ja si myslím, že materiál FeZn je štandardne požívaným materiálom na zhotovenie uzemňovacieho prívodu. Požitie tohoto meteriálu je taktiež dané projektom.

Pokud se nechystáte cca.do 20let umřít, doporučuji použít nerez, jinak vás po té době může kvůli zachování řádného uzemnění čekat kopání kolem domu.