Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?

(1/3) > >>

radoslav kroslak:
Môžem v zapojení hlavného ochranného pospojovania použiť pomocnú svorkovnicu a zapojiť ho podľa priloženého obrázku?
Ak by som nechcel použiť pomocnú svorkovnicu musím ku každej cudzej vodivej časti viesť samostatný vodič z EVP, alebo všetky cudzie vodivé časti môžem postupne zapojiť na jeden vodič vedený z EVP?

Martin H.:
Z textu som nepochopil, či pomocnú svorkovnicu chcete pridať alebo ju zrušiť.

Podľa projektov, ktoré som videl, je pomocná ekvipotencioná lna svorkovnica štandardným prvkom. Nedokážem odpovedať, či norma umožňuje aj sériové pospájanie, ale osobne by som sa snažil držať sa zaužívaného spoôsobu. Ak niekto bude v budúcnosti pracovať s postupným pospájaním, nemusia mu byť jasné súvislosti.

Jiří Buben:
Svorkovnici EVP umístěnou v rozvaděči bych osobně přesunul do nějaké krabice pod rozvaděč. Z EVP u rozvaděče bych vedl do pomocné svorkovnice EVP v kotelně vodič minimálně 16 mm2. Z důvodu požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 tabulky 8. V případě větší vzdálenosti mezi svorkovnicemi bych volil průřez vyšší třeba 25 mm2.

Jiří Schwarz:
Citace: radoslav kroslak  27.07.2012, 14:29

... alebo všetky cudzie vodivé časti môžem postupne zapojiť na jeden vodič vedený z EVP?

To není nejšťastnější řešení, protože dříve nebo později při nějaké opravě, úpravě,... neuhlídáte aby to opravdu zůstalo propojené a nezůstalo to přerušené u nějakého "opravovaného nebo demontovaného" zařízení....
Citace: Jiří Buben  28.07.2012, 17:21

Svorkovnici EVP umístěnou v rozvaděči bych osobně přesunul do nějaké krabice pod rozvaděč. Z EVP u rozvaděče bych vedl do pomocné svorkovnice EVP v kotelně vodič minimálně 16 mm2. Z důvodu požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 tabulky 8.

Nevím, jaké máte přepěťovky, jak je to celé zapojené, ale podporuji návrh kolegy, mimo jiné také proto, abyste si co nejméně špiček z "pospojování" zatáhl do rozvaděče...

Milan Hudec:
Souhlasím s kolegy, nicméně řešit drobné nuance a přitom použít coby uzemňovací přívod FeZn je poměrně nevyvážený přístup k instalaci :)