Pane Šulc,nevím co máte na mysli tím,že to jde i jinak?Myslíte si že připojovací podmínky PPDS jsou rozdílné oproti platným normám a předpisům?Připojovací podmínky mohou být rozšířeny o místní zvyklosti dle distributorů,případně Vámi uvedeným příslušným pracovníkem,ale tyto nesmí být v rozporu s ČSN a souvisejícími předpisy.Pro informaci vyjímám z :PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV,příloha 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ které vydal ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 13. ledna 2004.
Strana 5-PPDS:STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
3.3 UKONČENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK
Přípojka nízkého napětí končí standardně v přípojkové skříni.
Přípojkovou skříní je :
a) Hlavní domovní pojistková skříňka - je-li přípojka provedena venkovním vedením.Přípoj ková skříňka musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč odsouhlaseným provozovatelem DS.
b) Hlavní domovní kabelová skříň - je-li přípojka provedena kabelovým vedením.Přípoj ková skříň musí být vybavena závěrem na klíč odsouhlaseným PDS.Přípojkové skříně jsou součástí přípojky.