Slávek Spring
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2004, 11:32 » |
|
Věřím,že Vaše vypínače přerušuji fázový vodič svítidla.Nevím co máte na mysli když uvádíte,že uvedený jev mají na svědomí vypínače?Tento jev mívá na svědomí nejčastěji zpětná indukce fáze do vypínačem odpojeného vodiče světla,nejčastěji v krabici světlo-vypínač,případně vzájemná blízkost daných vodičů v rozvodech.Záři vky-úsporné žárovky bývají citlivé i na malá napětí,které je u nich schopno způsobit slabou luminiscenci,dá se omezit paralelním připojením odporu 100K/1W na svorkovnici svítidla.
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2004, 16:21 » |
|
Tento problém je obvykkle způsoben vypínači s orientační doutnavkou. Není náhodou v obvodu?
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Slávek Spring
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2004, 06:08 » |
|
Tato varianta mě napadla jako první,ale tazatel uvádí že je elektrikář a tak jsem ji tímto vyloučil.:-)))
|
|
|
|
TiborB.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2004, 07:14 » |
|
Mám taky takovou blikačku, ale je zapojena přes 3 přepínače (chodba) a je od výstavby špatně zapojena, tak bliká jenom v určité kombinaci spínačů. Doutnavka tam není.
|
|
|
|
Ludovit Zimani
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2004, 07:48 » |
|
Ja som mal podobný problém, úsporná žiarovka bola zapojená v lustrovom vývode pre dve svietidlá, druhý vývod bol nezapojený. Preblikávanie bolo pri "zapnutom" nezapojenom vývode. Zrejme indukcia.
|
|
|
|
|
Slávek Spring
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.11.2004, 13:26 » |
|
Pokud je tomu tak jak uvádíte,jediné možné je špatný izolační stav vypínače.Někte ré starší série celoplošných vypínačů byly náchylnější k vlhnutí použitého izolantu (něco jako bakelit) u jejich konstrukce,obzvláště pokud je tento umístěn v prostorách s větší vlhkostí nebo je vystaven výkyvům teplot čímž se může více orosit..Tak nezbývá nic jiného než vyměnit vypínač.:-)))
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.11.2004, 15:37 » |
|
Pane Jiráček,v jaké místnosti to světlo máte instalovaný?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Eva Novotná
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.11.2004, 22:42 » |
|
Asi máte pravdu.Mám stejný problém.V koupelně a v kuchyni mám nainstalovaný stejný druh svítidla.Pobli kává pouze ten v koupelně.
|
|
|
|
|
Jakub Hora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.11.2004, 11:18 » |
|
S tímto jevem jsem se setkal a příčinou byl špatný izolační stav jednotlivých žil v kabelu uloženém ve stěně (kabel vedl od vypínač ke světlu a měl v sobě ještě jednu nevypínatelnou fázi vedoucí k dalšímu osvětlení). Ke stěně byl před tímto jevem postaven krb , který svými tepelnými účinky působil na vedení ve zdi za krbem . Kabel se cca po týdnu dalšího provozu vyzkratoval .
|
|
|
|
PetrT
|
|
« Odpověď #12 kdy: 30.05.2007, 13:47 » |
|
Mě úsporka problikává taky - na wc, když se po zhasnutí automaticky rozeběhne ventilátor odsávání. V koupelně je to ok, protože, tam je paraelně s úsporkou zapojená klasická 25w žárovka v zrcadle. Pokud žárovku v zrcadle vyšroubuju, tak úsporka začne při běžícím ventilátoru taky blikat.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #13 kdy: 30.05.2007, 18:53 » |
|
Jen tak mimochodoem, jaký typ úsporky používáte ? Pokud to je úsporka z OBI za pár korun tak bych se ani nedivil. Já osobně používám úsporky se zárukou 10let, prostě to nejlepší co na našem trhu je k mání, a Vámi popisovaný jev se u nich neprojevuje. Je fakt že je mám teprve 5 roků a zatím žádná reklamace, uvidím za dalších 5 let, třeba se ten Vámi popisovaný problém projeví.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Lionov
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 30.05.2007, 22:14 » |
|
Mněl jsem stejný problém-řešení viz.p.Miroš tj. vyměnit za jiný typ spořivky,některé "levné"to dělají.
|
|
|
|
PetrT
|
|
« Odpověď #15 kdy: 31.05.2007, 08:10 » |
|
To světlo je značky OPPLE, má 16W a problém jsem odstranil podle Slávka Springa - na svorkovnici přidáním odporu 47k/2W. Pro zajímavost, zkoušel jsem hodnotu 100k, ale blikání nepřestalo, pouze se snížila frekvence z 1blik/s na 1blik/5s.
|
|
|
|