František Jiráček:
(poklona)  za názory k daném problému. Tento bude opravdu způsoben typem vypínače a vlhkostí vzduchu. Jedná se o starý dům a čerstvě opravený interiér, tudíž plno vody. Jelikož nejsou omítky úplně hotové, chtěl majitel na některá místa namontovat staré vypínače.  (poklona)  Jiráček

Jakub Hora:
S tímto jevem jsem se setkal a příčinou byl špatný izolační stav jednotlivých žil v kabelu uloženém ve stěně (kabel vedl od vypínač ke světlu a měl v sobě ještě jednu nevypínatelnou fázi vedoucí k dalšímu osvětlení). Ke stěně byl před tímto jevem postaven krb ,  který svými tepelnými účinky působil na vedení ve zdi za krbem . Kabel se cca po týdnu dalšího provozu vyzkratoval .

PetrT:
Mě úsporka problikává taky - na wc, když se po zhasnutí automaticky rozeběhne ventilátor odsávání. V koupelně je to ok, protože, tam je paraelně s úsporkou zapojená klasická 25w žárovka v zrcadle. Pokud žárovku v zrcadle vyšroubuju, tak úsporka začne při běžícím ventilátoru taky blikat.

Miroš Jan:
Jen tak mimochodoem, jaký typ úsporky používáte ?

Pokud to je úsporka z OBI za pár korun tak bych se ani nedivil.   :(

Já osobně používám úsporky se zárukou 10let, prostě to nejlepší co na našem trhu je k mání, a Vámi popisovaný jev se u nich neprojevuje. ;)
Je fakt že je mám teprve 5 roků a zatím žádná reklamace, uvidím za dalších 5 let, třeba se ten Vámi popisovaný problém projeví. :)

Lionov:
Mněl jsem stejný problém-řešení viz.p.Miroš tj. vyměnit za jiný typ spořivky,některé "levné"to dělají.