Potreboval by som poradit či je bleskozvod na projekte spravne naprojektovany vzhladom na pocet zvodov.


Popis RD:
Dvojpodlazny RD s terasou, rozmery su v zakrese, problem je ze terasa je na urovni prveho podlazia a okolo terasy je antikorove zabradlie, projektant navrhol na streche RD zberacie tyce v rohoch budovy aby bola terasa a jej zabradlie pod ochrannym uhlom. Mam ale dojem ze v lavo dolu by mal byt este jeden zvod. zvod vpravo dolu je rieseny kablom HVI koli problemu s bezpecnou vzdialenostou od zabradlia...

Fuk Tomáš:
Svod je spojovací vedení mezi střešní jímací soustavou a zemnicí soustavou.
Proč byste chtěl táhnout ještě jeden ausgerechnet přes terasu?
Neměl jste na mysli spíše uzemnění toho zábradlí? (počet svodů se jeví býti dostatečný).

milos123:
Citace: Fuk Tomáš  11.07.2012, 12:08

Svod je spojovací vedení mezi střešní jímací soustavou a zemnicí soustavou.
Proč byste chtěl táhnout ještě jeden ausgerechnet přes terasu?
Neměl jste na mysli spíše uzemnění toho zábradlí? (počet svodů se jeví býti dostatečný).


pomer budovy sirky k dlzke je vacsi ako 1:5 tak by mal byt kazdych 30m jeden zvod, ale nebol som si isty ci sa rata sirka iba pod strechou alebo sirka celeho objektu ako takeho... lebo ak mam ratat pomer sirky k dlzke a ako sirku zoberiem len sirku strechy kde je na streche sustava tak pomer je mensi a potom mi vychadza zvod kazdych 15m. na terase bude asi nejaka podlaha pravdepodobne a pod podlahou som myslel dat tiez kabel HVI. Ak na tejto spodnej strane, tak ju nazvem staci jeden zvod bude to aspon menej nakladne  :o
Zabradlie sa pripoji vodicom PE na HUS ktora je v dome v kotolni.

Vít Rotrekl:
Myslím, že je to v pohodě.
Zábradlí určitě přípojit na uzemnění. Jestli to tahat někam na HOP (u vás HUS) nebo z toho zábradlí udělat jeden svod do země na uzemnění myslím vyjde na stejno. Možná bych se spíše přiklonil k připojení na uzemnění venkem než to tahat do domu. Částečně by zábradlí mohlo fungovat jako náhodný jímač.

IM:
Citace: milos123  11.07.2012, 16:39

pomer budovy sirky k dlzke je vacsi ako 1:5 tak by mal byt kazdych 30m jeden zvod...

Podívejte se, jak to řeší nová norma...  :)