Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?

<< < (2/2)

Vladimír Přibyl:
Jak vidím je tam místo na 11 modulů, jaký problém?

edo malý:
Ja chcem vediet, ci moze byt cela rozvodnica istena jednym trojfazovym isticom a prudovym chranicom, samozrejme na max. taky prud aky je dovoleny na jednej zasuvke. V rozvodnici nebudem pouzivat vsetky zasuvky naraz, tak myslim, ze bolo by zbytocne a neekonomicke tam davat tolko isticov. Ja chcem vediet, ci je to z hladiska elektroinstala cie spravne riesenie a v sulade s normou.

Vladimír Přibyl:
Jestli je pro vás neekonomický 1F jistič za cca 130kč tak potom asi jo. Nejlevněji PCH, 3*16A, 1*16A, když už teda.

Oliver Mička:
Známy typ tejto skrinky. U nás sa používajú hodne a dosť som ich prerábal tím že som do nich pridával ističe a chránič. Práve preto lebo boli istené len na prívode ističom C16/3 (ktorý v nej napájal všetko) a ktorý nám nevydržal nič čo tam používame.

 Tak do každej sa pridával centrálni chránič 40A/4p/ 0.03A a ističe C32/3, C16/3 a 1x B16/1 na tesno ale akurát. Prívod CYKY-J 5C6 a istenie C40/3. Revízný technik si to potom prebral..

Robert Jedek:
Citace: edo malý  10.07.2012, 17:28

Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?

Můžete, ale stanete se výrobcen nového zařízení, ale o tom bylo napsáno už dost.
Spíše chci říct, že tento výrobek je zdárnou ukázkou toho, jak se snaží někdo z něčím vy....t.
Já vidím pouze pět zásuvek, které neodpovídají předepsanému způsobu uspořádání a jištění zásuvkových obvodů, ale ČSN 33 2130 ed.2 by musela být asi hodně obsáhlá, aby nás varovala před každou zhovadilostí.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana