Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?

(1/2) > >>

edo malý:
Mam zasuvkovu rozvodnicu bez istenia.
Su tam 3 jednofazove zasuvky a 2 trojfazove zasuvky.
Na stitku je napisane, ze istenie na privode.
Po otvoreni rozvodnice su zo vstupnej svorky pripojene kable na jednotlive zasuvky.
Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?

Jirka Š. Svejkovský:
Takovou neznám. Foto nebo alespoň výrobce a typ by pomohly.

Vít Rotrekl:
Já znám rozvodnice i bez jištění, ale je tam prostor na doplnění jističů, chrániče...

Pochopitelně můžete jistit pouze na odvodu z rozvaděče, Ale musíte mít jištění na nejslabší článek toho co je připojeno. Takže pokud to bude připojeno kabelem CYKY 5x2,5 tak se dostanete na jištění max 3x20A (dle způsobu uložení kabelu, délky vedení...) Ale stejně pokud máte v rozvodnici zásuvky 230V/16A, tak můžete odjistit max 3x16A.

Proudový chránič považuji za samozřejmost.

Daniel Hudzík:
Citace: edo malý  10.07.2012, 17:28

Mam zasuvkovu rozvodnicu bez istenia.
Su tam 3 jednofazove zasuvky a 2 trojfazove zasuvky.
Na stitku je napisane, ze istenie na privode.
Po otvoreni rozvodnice su zo vstupnej svorky pripojene kable na jednotlive zasuvky.
Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?

Je v rozvodnici moznost doplnenia isticov? Ak nie, tak nejake "bastlenie" rozhodne neodporucam. Co sa pise v navode od vyrobcu ohladom istenia a priv. kabla?

edo malý:
Link tu dat nemozem, ale tu je model, ktory si da lahko najst cez google. Model rozvodnice je ROS 11/x-11 od firmy SEZ.

Sice je tam priestor na istice, ale v navode je takisto napisane ze sa to isti na privode a po zakupeni boli vo vnutri zapojene vsetky kontakty na zasuvky, staci pripojit 5 zilovy kabel a ide to.
Nevyhoda pouzitia jedneho istica je len v tom, ze v pripade poruchy na jednofazovej zasuvke odpoji vsetky zasuvky.

Je mozne istit jednofazovu zasuvku trojfazovym isticom a prudovym chranicom?

Navigace

[0] Index zpráv