Konkrétně musí tolerovat pokles napětí o na 50% až po dobu 200ms, poklesy o na 70% až po dobu 0,5s a poklesy o na 80% až po dobu jedné sekundy.
Citujem z SEMI F47-0706 Overview:
Sag depth is expressed in percent of remaining nominal voltage. For example, during a 70% sag on a 200 volt nominal system, the voltage is reduced during the sag to 140 volts (not 60 volts).