Irenaa
|
|
« kdy: 27.06.2012, 11:13 » |
|
Co presne revizni technik MÁ zkontrolovat pri revizi v byte, co by mel zkontrolovat a co bych mela pripravit ja (pristupnost zasuvek, sporaku, pojistek...)? Vim, ze postupujete dle norem, ale moc jim nerozumim, pokud by jste byli tak hodni a aspon v nekolika vetach mi nastinili, co by revizni technik mel zkontrolovat.
Nejde mi jen o zpravu z razitkem, ale spis abych vedela, ze mam elektriku v byte v poradku a kdyz uz by se provadela kontrola tak bych na to chtela mit zpravu - treba kvuli pojisteni domacnosti. Jedna se o panelovy byt 2+1 kolaudace 88, puvodni instalace.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2012, 12:15 » |
|
Revizní technik by měl správně začít prohlídkou dokumentace, poslední revizní zprávy, výchozí revizní zprávy,...
Bez toho je problém zodpovědně byt zrevidovat, aby se něco nepřehlédlo, na něco nezapomnělo,... V praxi se často vychází ze zkušenosti, protože se ve stejném objektu okruhy dělaly stejně, ale mohlo dojít k nějakým změnám, úpravám, mohla již v minulosti být nějaká závada, na kterou RT upozornil (napsal ji do revize)...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2012, 12:41 » |
|
Měl by provést vizuální kontrolu, sundat kryty a podívat se do zásuvek, do rozvaděče, do odbočných krabic, prohlédnout svorkovnici v elektroměrovém rozvaděči na chodbě. Zkontrolovat pospojování v koupelně (jádro, vana). Já při této kontrole zároveň dotahuji všechny spoje, ale není to povinný úkon při provádění revize. Na závěr by měl vzít měřící přístroj a proměřit jednotlivé okruhy a vše si sepsat.
poznámky: Prodlužovací kabely nejsou součástí revize pevné instalace. V panelových domech je třeba prohlédnout především odbočné krabice umístěné ve stoupačce, obvykle jsou několikrát zalité vodou, když někde něco prasklo, takže svorky bývají zkorodované. Čím víc přístupných zásuvek tím lépe, jsou zapojené smyčkově, t.j. kabely vedou ze zásuvky do zásuvky, takže i zásuvka která se nepoužívá převádí elektrický proud do dalších používaných zásuvek a může se stát zdrojem poruchy.
Žádná revize elektrické instalace bohužel nemůže zaručit, že se za čas neobjeví nějaký problém, zvláště u tak starých instalací jako je ta vaše. Nedávno jsem třeba objevil v jednom starším panelovém bytě, že elektrikáři si tehdy naměřili krátké kabely, takže nedosáhli do rozvaděče nade dveřmi. Tak vzali lustrsvorky, olámali z nich plast a kabely nastavili kovovými vnitřky, omotali izolačkou a pak to vše nastrkali do lišty L70 vedoucí od podlahy k rozvaděči. Přišel jsem na to tak, že se na liště se objevila tmavá místa, kde se ty svorky uvnitř pálily. Majitel bytu byl zoufalý, protože roky bojoval s tím že občas mu nešlo to, pak zase něco jiného...
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.06.2012, 12:47 » |
|
Revizní technik by měl správně začít prohlídkou dokumentace, poslední revizní zprávy, výchozí revizní zprávy,...
Tyto "papíry" mu hlavně nachystat !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2012, 13:07 » |
|
Tyto papíry ve starých panelácích nikdo nemá.....
Takže pravidelná revize v rozsahu jako výchozí, jako příloha revize alespoň základní schéma okruhů,... Ovšem to je nějaký čas a práce navíc... Ale jak to "finančně vyjádřit"?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Robert Jedek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2012, 13:12 » |
|
Tyto papíry ve starých panelácích nikdo nemá.
Dají se dohledat na družstvě nebo stavebním úřadě (dokumentace, výchozí revize).
|
|
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2012, 17:32 » |
|
Dají se dohledat na družstvě nebo stavebním úřadě (dokumentace, výchozí revize).
A teď tu o Sněhurce.
|
|
|
|
|
Oldřich Hess
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.06.2012, 01:17 » |
|
Dají se dohledat na družstvě nebo stavebním úřadě (dokumentace, výchozí revize).
Kdo to někdy dohledá tak by si měl založit detektiví agenturu. A pří tom si bytová družstva dávají cenový předpoklad po výběrové řízení 1+1 250kč 2+1 300kč 3+1 350kč atd. Samozřejmě včetně cestovného.No neberte to.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 28.06.2012, 06:27 » |
|
Moje zkušenost je taková, že se v 90% případů dají dohledat, když po vás chce práci družstvo. A pak se dají dohledat, tak v 10% případů, když po vás chce práci "družstevník"...
Jenže "to" dohledání dá práci a to lidi nemají rádi !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|