Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Robert Jedek:
Citace: Vladislav Hozman 20.06.2012, 13:25
Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.
Tady vám ČSN 33 3320 neporadí, zkuste na to jít s ČSN 33 2000-5-52 (popř. ed.2), toto uložení dle mého názoru v pořádku není a hloubka by měla být 70cm (orná půda = pole, zahrada), minimum je tak či tak 35cm.
Určitě jste obdržel PD a RZ, co je uvedeno v nich.
Vladislav Hozman:
Ok, souhlasím, jen jsem se domníval, že min. uložení nn kabelu je 40 cm. Dokumentaci jsme neobdrželi žádnou. Je to již asi 5 let co přípojka byla zhotovena. Na chalupu jsme jezdili velice sporadicky tak 2x do roka na hoďku a nyní jsme zjistili, že je ucpána pískem žumpa a pravděpodobně kabelová kyneta jde z boku do té žumpy.
Pavel Horský:
Citace: Tomáš Hradecký 20.06.2012, 10:33
Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .
Pozor!
Písek-kabel-písek-zemina-folie-zemina.
Všichni cpou folii rovnou na vrchní vrstvu písku, ale to je samozřejmě špatně!
Pod folií musí být ještě dostatek místa pro špičku krumpáče (tak se to odůvodňuje.... ..mimochodem, docela logicky)
Vladislav Hozman:
Ta hloubka 35 cm, to je hloubka jen v zástavbě a nebo hloubka minimální - tzn. kdekoliv po trase nn kabelu
Juraj Hámorský:
Citace: Vladislav Hozman 20.06.2012, 14:43
kabelová kyneta jde z boku do té žumpy.
vám ide do zumpy kabel?