Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Vladislav Hozman:
Jak má být provedeno uložení přípojky nn k RD od sloupu po HDS? Jaká hloubka, zásyp a krytí?
Tomáš Hradecký:
ze sloupu do pojistkové skříně zajistí distributor , zbytek je na vás nebo Vámi vybrané elektrofirmě .
Z pojistkové skříně plastovou nebo kovovou trubkou do země , kde přechází do chráničky a pokračuje v hloubce cca 80 cm k elektroměrovém u rozvaděči . Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .
průřez kabelu je podle vzdálenosti a jištění a hlavně by to všechno mělo sedět s projektem .
Vladislav Hozman:
Jde mi především o vedení nn ze sloupu k elektroměru řešené dodavatelsky ČEZem. Domnívám se, že zde firma nedoržela ČSN333320 kterou bohužel nemám k dispozici atd.
Tomáš Hradecký:
co přesně se vám nezdá na provedené práci ....
Vladislav Hozman:
Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana