Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
Tom Macků:
Citace: Jan Hlavatý 20.06.2012, 18:32
- TN-C: ochranny vodic je v CELE siti sloucen s N
- TN-C-S: ochranny vodic je v CASTI site sloucen s N
- TN-S: ochranny a N vodic jsou v CELE siti samostatne
Uz by to mohli konecne vsichni pochopit.
OK. Ovšem teď si představte, že projektuju standardní distribuční síť a měl bych ji označit v technické zprávě jako TN-C-S. Energetiku nezajímá, co kdo má za pojistkami v HDS. Pro ni je to síť TN-C (viz uvedená citace PNE).
H:
Vsak ano, v tom zadny rozpor preci neni. Vy projektujete distribucni sit, ktera je TN-C. Dal za elektromer nevidite, ani Vas nemusi zajimat co za nim je. Vy mate ve svem projektu pouze 4 vodice. Ale projektant, ktery prijde po Vas a rozdeli si treba u elektromeru PEN na N a PE uz takto vzniklou sit nemuze nazvat TN-S. A stejne tak, pokud Vy v distribucni siti rozdelite PEN na N a PE, tak byste vyniklou sit mel nazvat taktez TN-C-S, viz citovana priloha 2 PNE, nazvana "... v distribucni siti TN-C-S"
*povzdech* CSN 33 2000-1 ed. 2 do toho vnesla poradek, ale 5. edice PNE 33 0000-1 to zas totalne pohnojila. Voala, zmatek muze pokracovat, prekvapuje me, jak to maji v nove PNE blbe vuci CSN ...
IM:
Citace: Tom Macků 19.06.2012, 21:55
Nesmysl to tak docela není.
Část sítě za rozdělením PEN je TN-S. Tzn. pokud řeknu, že mám v kuchyni TN-S, je to pravdivé tvrzení.
:( :'(
Milan Hudec:
Citace: Tom Macků 20.06.2012, 19:22
OK. Ovšem teď si představte, že projektuju standardní distribuční síť a měl bych ji označit v technické zprávě jako TN-C-S. Energetiku nezajímá, co kdo má za pojistkami v HDS. Pro ni je to síť TN-C (viz uvedená citace PNE).
Pletete si "distribuční síť" se "sítí", to jsou dva zcela rozdílné pojmy :)
Marian Hanzalík:
Citace: Jan Hlavatý 20.06.2012, 18:32
- TN-C: ochranny vodic je v CELE siti sloucen s N
- TN-C-S: ochranny vodic je v CASTI site sloucen s N
- TN-S: ochranny a N vodic jsou v CELE siti samostatne
V tom prípade v bežných bytových inštaláciách máme iba TN-C-S (ochranný vodič v časti siete zlúčený s N). Akurát že u starých inštalácií je bod rozdelenia v každej zásuvke,prípadne na svorkovnici svietidla a u nových je to v rozvádzači.