Na půdě RD ze 30 let mi dosloužila stará bakelitová zásuvka, umístěná na komíně - nad ponkem (tehdejší klasickou metodou - zasádrované špalíky a vruty). Jelikož i vedení k ní (samostatné dráty obalené textilií) má svá léta pozval jsem si elektrikáře, aby to dal do funkčního stavu alespoň stejně bezpečného jako předtím.
Problém je, že podle něj se teď nově na komín nesmí umísťovat nejen zásuvky, ale nesmí na něm být ani lišta s kabelem. Což by ale znamenalo kvůli jedné zásuvce "obíhat" >30m kabelem půdu z druhé strany (a hlavně ji vyklidit atd..), nebo ji nechat na zdi u dveří cca 3 metry daleko a mít v ní pořád prodlužovačku. A to jsem tam chtěl ještě rovnou udělat pracovní lampu a více zásuvek.
Komín trojitý, zděný. 1 průduch vyvložkovaný na plyn, 2 nepoužívané.
Opravdu není možné na komín zásuvku ani lištu s kabelem dát? Přes 70 let to komeníkům při revizích ani elektrikářům (naposledy když nám tam dělali přívod pro internet) nevadilo...
|
|
|
|
|
zerotest
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2012, 08:40 » |
|
Elektrické zařízení včetně kabelů a to i pod omítkou bylo vždycky zakázané umísťovat na komín. Buďte rád, že jste nevyhořel a komínu se tentokrát vyhněte.
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2012, 14:56 » |
|
Takže když se to shrne dá se říct "ano, celou dobu jste to měl špatně" . U komínu na plyn to už takový význam nemá, ale v případě klasického kotle a využívání komínu opravdu mohlo dojít i k požáru.
|
|
|
|
zerotest
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2012, 15:05 » |
|
To: Jan Alin Posláno: Dnes v 14:56 Komín je komín. I komín od plynového kotle může způsobit přehřátí kabelu a požár, i když je to menší pravděpodobnos t.
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2012, 15:32 » |
|
To: Jan Alin Posláno: Dnes v 14:56 Komín je komín. I komín od plynového kotle může způsobit přehřátí kabelu a požár, i když je to menší pravděpodobnos t.
Pravděpodobnos t je nenulová, ale vzhledem k teplotě spalin je poškození při správně provedeném komínu již velice nepravděpodobn é. Tím ovšem nechci říct, že bych vedení nebo přístroje na komín umístil, jen poukazuji na skutečnost, že to nebezpečí není tak veliké jako dřív u klasiky.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.06.2012, 16:21 » |
|
Elektrické zařízení včetně kabelů a to i pod omítkou bylo vždycky zakázané umísťovat na komín. Buďte rád, že jste nevyhořel a komínu se tentokrát vyhněte.
Byl by nějaký článek ČSN (definice závad dle ČSN 33 1500)?
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 11.06.2012, 18:42 » |
|
Byl by nějaký článek ČSN (definice závad dle ČSN 33 1500)? No to by mě taky moc zajímalo. Dá sem někdo z kolegů, kteří tak zbrojí proti montáži zásuvky na vyvložkované komínové těleso, odkaz na článek ČSN nebo nějakého nařízení. Bez tohoto se tu zatím jedná jen o bezduché plky.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 11.06.2012, 18:58 » |
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 11.06.2012, 19:28 » |
|
Ano, v uvedeném příspěvku plkám, že dle mého přesvědčení prostě zásuvka na komín nepatří. V pořádku. Píši, "dle mých pravidel", ale to v revizi asi těžko obhájím, že? Proto se ptám na to, kde je to uvedeno. Nebo že by pak revizák do své revize napsal "dle vyjádření Pavla Horskýho je vše v pořádku a uvedené zařízení a instalace je schopna bezpečného provozu?" No to asi ne.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.06.2012, 21:58 » |
|
Do ruda rozpálená roura by zásuvku i montéra o nevhodnosti montáže přesvědčila sama, normy netřeba. BTW, postřehli jste, že pro kondenzační a nízkoteplotní plynové kotle se už komíny vložkují i plastem?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 11.06.2012, 22:04 » |
|
BTW, postřehli jste, že pro kondenzační a nízkoteplotní plynové kotle se už komíny vložkují i plastem?
A proč ne, teplota tam je jen nutný kousek nad 55 stupňů což dnešní plasty zvládnou s přehledem.
|
|
|
|