Může být uzemnění uvnitř budovy?
Milan Hudec:
Citace: Lukáš Matějka 12.06.2012, 14:01
Síť TT by v tomto případě znamenala nevyužití "příchozího" PE (využily by se L1-L3 a N) a napojení PE pro všechny přístroje na nově vytvořené uzemnění. Rozdíl oproti TN-S by pak byl jen ve spojení/nespojení místní PE se vzdálenou PE, je to tak?
Ano, je to tak, váš objekt je dle popisu mimo zónu hlavního pospojování, takže by mu TT minimálně slušela.
Lukáš Matějka:
Takže bude síť TT, která se v případě potřeby snadno změní připojením PE vodiče z příchozího kabelu na TN-S, ať už s připojeným místním uzemněním nebo bez něj. Díky za odpovědi.
IM:
Citace: Lukáš Matějka 14.06.2012, 10:11
Takže bude síť TT, která se v případě potřeby snadno změní připojením PE vodiče z příchozího kabelu na TN-S, ať už s připojeným místním uzemněním nebo bez něj. Díky za odpovědi.
Druh sítě je možno změnit pouze způsobem uzemnění a připojení uzlu zdroje. :-[
Lukáš Matějka:
No uzel zdroje je v tomto případě přiveden v kabelu z hlavního objektu. Uzemněný je, takže to vylučuje síť IT, ale obě varianty T* by měly jít v popisované situaci realizovat přepojením vodičů v rozvaděči, nebo se pletu?
Oldřich Morávek:
první písmeno určuje způsob ochrany na straně zdroje, tedy T-terra, a druhé písmeno na straně spotřeby, N-nula, T-terra.
Pokud z nějakého důvodu odmítnu dotaženou nulu (TN), mohu provést vlastní uzemnění (TT)
Konkrétní podmínky a důsledky nechávám stranou
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana