Roman Šafránek
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.06.2012, 23:10 » |
|
No potěš... Pokud se jedná o pevně instalovanou zásuvku (napojení na stávající okruh...) tak to určitě nemůže být kabelem CYSY 3x1.5. Předpokládám, že zásuvky máte jištěny 16A jističem, takže spíše kabel CYKY (žádné lanko) 3x2,5. Pokud to je myšleno jako "prodlužovačka", tak to tak taky být nemůže - jako laik nemáte oprávnění takovou prodlužovačku vyrobit, prodlužovačka se používá dočasně a tak, aby mohla být kontrolována.. . Pokud u vás doma neplánujete rande s požárníky, pozvěte si na přidání zásuvky elektrikáře !!
Jak dlouhý bude souběh tel. linky / UTP s rozvody nn? Pokud to bude pár metrů, neřešil bych to, rozhodně by nemělo dojít např. k poškození modemu nebo síťových prvků tim, že kabely vedou pár metrů v jedné liště.
|
|
|
|
|
|
|
|
jouda1
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.06.2012, 11:00 » |
|
Nevěřím tomu, že svéprávný elektrikář s platnou vyhl. 50 nahlas řekne:.............. ...." Zvokáč na tel. lince bych možná vyměnil z stíněné UTP ... A nebo stíněný ten silový kabel"
Stíněné UTP neexistuje, pravděpodobně myslíte STP.
|
|
|
|
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.06.2012, 11:06 » |
|
Stíněné UTP neexistuje, pravděpodobně myslíte STP.
Slovíčkaření když v shopu kde se prodávají komponenty na sítě a řeknu stíněné UTP tak mi automaticky prodá STP. Jen jsem se stále nedostal k tomu k čemu jsem se dostat chtěl a to co mi udělá to když povedu 230V souběžně s ADSL? Sice již někdo naznačil že by k rušení dojít mohlo,ale mne by spíše zajímaly partické zkušenosti? Je dost možné taky to že se ptám na nesprávném místě. M Čech
|
Mirek
|
|
|
jouda1
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.06.2012, 11:33 » |
|
Souběh silového vedení a a UTP je povolen v maximální celkové délce 2m. Pokud tato vedení jdou stejným směrem po větší délce a nejsou oddělena stíněnou přepážkou musí být vedena ve vzdálenosti minimálně 20 cm od sebe. Pozor, špatně uzemněná, nebo dokonce neuzemněná přepážka nepomůže. UTP je CAT5, nebo CAT6?
|
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.06.2012, 13:19 » |
|
Prepážky bývajú aj plastové, napr. v plastových parapetných kanáloch. Prepážky totiž neriešia rušenie, ale iba rozdielnu napäťovú úroveň dátových a silových vedení. Ak sa bavíme o domácej inštalácii, CYKY sú obyčajne skúšané na 4kV, zatiaľ čo dátové káble iba na 1kV. Rušenie sa rieši tienenými káblami, a to tak dátovými (najčastejšie), ako aj silovými (zriedkavejšie).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.06.2012, 19:21 » |
|
Samozřejmě horší je souběh než křížení. V oblasti domovní výstavby s rušením slaboproudů od silnoproudů nebývají problémy (krátké vzdálenosti, malé proudy, malé nebo žádné zpětné rušení do sítě od spotřebičů).
Konečně konstruktivní odpověď na které se dá stavět :-) Oběhnul jsem dneska pár firem co dělají instalace a 4 projektantni se shodli že opak je pravdou že křížení je horší. Prostě to zkusím a uvidíme jak se to bude tvářit. Ještě by mne zajímalo kdybych použil SYKFY kabel se stíněním kam připojit ten drátek který je spojený se stínením?
|
Mirek
|
|
|
|