Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
Mirek Čech:
Jsem nucen ve svém v bytě dotáhnout 230V k Tv zásuvce která je situována v hale bytu.
zajímá mě jedna věc jediná možnost jak dostat přívod k zásuvce je v liště kterou již připravil původní majitel,
celý problém tkví v tom že v liště je tažena přípojka k ADSL modemu a 2x UTP.
Matně si vzpomínám, že když se dělá nová instalace tak při souběhu musí být dodržen 100 mm rozestup.
Ještě blíže k mé situaci telefoní přípojka je natažena klasickou kroucenou dvoulinkou "zvonkáčem".
Přípojku chci realizovat kulatým vodičem CYSY 3x1.5 mm2.
Přípojka bude sloužit pro napájení Datového modemu a routeru.
Mám obavy aby nedošlo k indukování do telefonní přípojky.
Vzhledem k tomu že byt není můj, tak se nechci pouštět do nějaké větší rekonstrukce či výměny kabelů pro ADSL.
Roman Šafránek:
No potěš... Pokud se jedná o pevně instalovanou zásuvku (napojení na stávající okruh...) tak to určitě nemůže být kabelem CYSY 3x1.5. Předpokládám, že zásuvky máte jištěny 16A jističem, takže spíše kabel CYKY (žádné lanko) 3x2,5.
Pokud to je myšleno jako "prodlužovačka", tak to tak taky být nemůže - jako laik nemáte oprávnění takovou prodlužovačku vyrobit, prodlužovačka se používá dočasně a tak, aby mohla být kontrolována.. .
Pokud u vás doma neplánujete rande s požárníky, pozvěte si na přidání zásuvky elektrikáře !!
Jak dlouhý bude souběh tel. linky / UTP s rozvody nn? Pokud to bude pár metrů, neřešil bych to, rozhodně by nemělo dojít např. k poškození modemu nebo síťových prvků tim, že kabely vedou pár metrů v jedné liště.
Mirek Čech:
Bylo to myšleno jako "pevná"prodlužovačka která bude na konci mít klasickou zástrčku ale to jsem nějak zapoměl přiblížit.
Dále by mne zajímalo z čeho jsem posouzen jako laik? podle toho že jsem tady na fóru nový ?Jako elektrikář se živim ale jako důlní,takže domovní instalce neřešim vůbec tak nemám perfektní přehled co a jak.Celé by to mělo být zakončeno tří zásuvkou.
A co se týče pozvánky hasičů bych zas tak divoce neviděl dějou se horší věci.....
Souběh bude na délce asi 10m
Roman Šafránek:
Nevěřím tomu, že svéprávný elektrikář s platnou vyhl. 50 (takže pravidelné proškolení, měl by mít znalost norem...) a asi i s osvědčením BÚ může takto prezentovat své záměry na odborném fóru. Jak bude zabráněno tomu, aby takto hezky nachystanou zásuvku někdo za pár let nepoužil pro přípojení přímotopu při poruše vytápění (a 1.5mm2 kabel krásně zaizolovaný lištou udělá své...). Občas se na šachtách v OKR pohybuji, takže to asi bude chtít zvýšit ostražitost.
Ale něco konstruktivníh o... Dávat druhou lištu kousek vedle by v bytě asi vypadalo blblě. 10m není nejméně, takže bych se možná snažil použít stíněný kabel.
Tel linka po "zvonkáči" je taky nějaká divná věc (od toho se tomu říkalo zvonkový drát že se to dávalo ke zvonku a telefon není zvonek). Ze souběhu nehrozí celkem žádné nebezpečí, kromě nějakého rušení. Ethernet je vůči tomu docela odolný (hlavně díky tomu, že jsou ty dráty kroucené), takže rušení na UTP bych se nebál. Zvokáč na tel. lince bych možná vyměnil z stíněné UTP... A nebo stíněný ten silový kabel
Mirek Čech:
Takže teď zas něco já :-)
Topím plynem takže přímotop nehrozí.Když se kouknu na normální prodlužku tak většinou čtu 3*0.75 max 10A? takže kde je chyba vlastně?
V tomto případě selhalo více lidí 16 A jistič by tedy v rozvodní skřínce neměl co dělat nebe se pletu? A nebo výrobci prodlužovaček se nás chtěji plánovaně zbavit?
OKR bych řekl že už minulost tuším že dnes se tomu veselému podniku říká OKD ale třeba jsem něco zaspal.
K tomu zvonkáči bývalý majitel bytu byl neskutečný ferda mravenec takže vše tomu odpovídá,napočítal jsem tu 4 anténní rozbočovače. A telefonní ústřednu v originálním provedeni viz obrázky
Ještě dodávám že telefonní přípojka v každé místnosti včetně WC a koupelny