Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.06.2012, 21:21
... Připojit v bytové rozvodnici vanu na PE sběrnu vidím jako dobrý ekonomický kompromis. ...
Z ppůvodního dotazu nejsou jasné některé důležité podrobnosti.
Pokud je v objektu seriozně provedené Hlavní ochranné pospojování, pak spojení "vany" s PE sběrnicí okruhového rozvaděče je rozumné řešení, ale považoval bych to za doplňující pospojování.
zerotest:
To: Jirka Š. Svejkovský Posláno: Včera v 17:59
to, že nějaké , ,jelito'' někde přeruší vodič, tak neznamená, že vymyslel zjednodušení ochrany. Jinak ten vodič HOP je průchozí všemi byty ve stoupačkách a v každém bytě napojen na doplňující pospojování.
To: Jiří Schwarz Posláno: Včera v 20:02
bylo to HOP v rozvaděči dostatečně dimenzované - např. sběrna PE(N) minimálně jako ekvipotenciáln í svorkovnice... nebo jen nějaký paskvil. Osobně jsem to dostatečné dimenzování řešil s panem Kirhchoffem a je to náročné ověření.
To: Jirka Š. Svejkovský Posláno: Včera v 21:21
HOP u budovy je jedno, ale to nevylučuje použití více ekvipotenciáln ích svokovnic a propojení vodičem o dostatečném průřezu je samozřejmostí.
To: Lika Zdeněk Posláno: Včera v 21:28
HOP slouží pro vyrovnání potenciálu celé budovy a nedovedu si představit, že do každého bytu půjde potrubí z venku... Do každého bytu přicházejí ve stoupačkách a tam je rozumné provést místní doplňující pospojování a napojení jedním vodičem na HOP.
Navigace