Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
Pavel68:
Kolega zakoupil již sestavenou stykačovou kombinaci hvězda-trojúhelník (včetně časového spinače)- kterou jsem mu pomáhal zapojovat. Po shlédnutí dodaného schématu si myslím, že jsou některé (spínací) kontakty stykačů v zapojení zbytečné:
1. Nejdříve sepne čas. relé K1 a jeho kontakt K1............ ..Poté stykač Q13 a jeho kontakt Q13........... ....Potom stykač Q11 a jeho oba spínací Q11
Takto je to zapojeno proto, aby nejdříve sepnul , ,hvězdový,, stykač a teprve potom stykač , ,stálý,, - tedy nejdříve nulový bod a potom přívod napětí. Podle mě je ale jedno, který kdy sepne - vyšlo by nastejno, kdyby se nejdříve přivedlo napětí do motoru a pak se vinutí sepnulo do hvězdy. (anebo i oba stykače současně)...........ted y zbytečnost kontaktů Q11 a Q13.
2. V tomto zapojení i (ne)smysl kontaktu Q15. .............. ...Pokud sepne stálý stykač Q11, pak jeho spínací vytvoří jeden stejný bod (potenciál) - na kterém pak zbytečně spíná Q15 ?
(V diskusích se zde uvádí, že by se mělo používat speciální časové relé, které při přepínání , ,počká,, až dohasne oblouk od hvězdy, a teprve pak spustí trojúhelník. Toto si asi každý neuvědomí, já kdysi použil normální časové s přepínacím kontaktem - zařízení sice chodilo, ale zřejmě dochází k většímu opotřebování kontaktů, pokud ne přímo ke zkratům, i když se zapojují blokovací kontakty - to jen pro připomenutí :-)
Tedy: zbytečnost všech tří paralelních spínacích kontaktů? - pokud se vynechají, obvod bude fungovat také? (přídrž a blokovací- ty jsou jasný :-)
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel68 30.05.2012, 23:28
Tedy: zbytečnost všech tří paralelních spínacích kontaktů? - pokud se vynechají, obvod bude fungovat také? (přídrž a blokovací- ty jsou jasný :-)
Výrobce je zpravidla lakomec a nedá do výrobku nic, co by tam být nemuselo, co by jeho výrobu prodražilo. I kousek drátu něco stojí a především jeho připojení něco stojí...
Asi to má výrobce vyzkoušené, že tím omezí nějaké rizikové stavy při zapínání,přepínání, krátkodobém poklesu napájení,...
Václav 3:
Opatření zbytečná nejsou, jak napsal kol. Schwarz, výrobci šetří, taže nic zbytečného nepoužívají, pouze počítají s případnými změnami vlastností prvků v průběhu jejich stárnutí a s nestandardními situacemi, výrobek také mají (i když je to v tomto případě pouze polotovar) dlouhodobě zkoušený a homologovaný.
Daniel Hudzík:
Nechapem, co vlastne riesite.. kupili ste si vyrobok, zapojili podla navodu a pouzivate podla navodu.. Nechapem, preco by ma malo trapit, ako je vyrobok zapojeny.. zodpoveda za to niekto iny...
Pavel68:
Citace: Daniel Hudzík 31.05.2012, 11:28
Nechapem, co vlastne riesite.. kupili ste si vyrobok, zapojili podla navodu a pouzivate podla navodu.. Nechapem, preco by ma malo trapit, ako je vyrobok zapojeny.. zodpoveda za to niekto iny...
Nechápete..... .............. .......Vy jste nikdy nezapojoval a nevymýšlel svoje zapojení se stykači, příp. jinými obvody??? Přeci mě zajímá, proč to je zapojené takto - pokud to má nějaké opodstatnění, budu se toho držet při dalším příležistostné m zapojování. Např. ne vždy máte možnost takovou kombinaci hned koupit a ne ždy máte po ruce stykače, které mají potřebný počet kontaktů (jako např. starý dobrý V16M apod)............. Uvítal bych spíš odpověď k věci - ale nentrápit se tím, to je taky řešení :D