Václav 3:
Já jsem to nenapsal dostatečně jasně, vše o měření bylo míněno při provozu ze sítě, měření impedance za generátorem je nesmysl, vnitřní odpor samotného stroje bude oproti síti dost velký.
Proč jsem o tom psal, je zkušenost z provozu zemědělských objektů, kdy bývá elektroměr někde na administrativn í budově a pak přes několik rozvaděčů jde vedení až k poslednímu provoznímu objektu na dvoře. Tam se nasbírají různé úbytky a přechodové odpory a impedance nemusí být nic moc už na vstupu onoho rozvaděče, odkud je napojen ten 40-ti metrový CYKY 3Jx2,5. Z tohoto důvodu doporučuji měření impedance.
Jiří Schwarz:
Citace: Václav 3 29.05.2012, 07:18
... Proč jsem o tom psal, je zkušenost z provozu zemědělských objektů, ....
Z vašich příspěvků je vidět, že jste starý praktik, že jste toho už viděl a zažil hodně a především že si z toho, s čím se setkáte, dokážete vzít poučení, zapamatovat si nějakou zkušenost a rád se o ty zkušenosti podělíte s druhými.
Jozef BABJAK:
Tak tak, najďalej býva predsa senomet, tzv. žralok. 8)
Daniel Hudzík:
Instalovat FI na privod k datovym technologiam mi nepride rozumne.
Surovec:
Při provozu na elektrocentrál u nebude chránič funkční.