Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?

(1/3) > >>

Martin Kafka:
S technikem firmy (poskytování datových sítí) jsme dohodly tuto úpravu zapojení zásuvek pro jejich spotřebu. (viz obrázek) Ještě jsem to nikdy nedělal a při studování el.centrál jsem narazil na výraz "střed vinutí alternátoru není připojen" (třeba u hondy) a tak jsem trochu zmaten jak bude při tomto zapojení fungovat ochrana před NDN.
Doposud se výpadek el.energie řešil tak, že se centrála vynesla do 10 patra a tam přes prodlužovák připojili pohyblivý přívod (s obyčejnou vidlicí) jejich zařízení. Budova je celokovová (obilní silo) a rozvody jsou provedeny v TN-C.

Jiří Schwarz:
Pár poznámek:
- síť TN-C je "dvoudrátová" a do této sítě nemůžete jednoduše pustit výstup elektrocentrál y
- to, co máte na přiloženém obrázku, je již za bodem rozdělení síť TN-S, v zásadě to tak je možné připojit
- výstup elektrocentrál y je "izolovaný od země",  pokud se pouze na výstup připojí do zásuvky jeden spotřebič, je to ochrannéopatře ní - elektrickéoddě lení podle 33 2000-4-41, ed.2
- pokud na výstup elektrocentrál y připojíte nějaký rozvod, spíše už to je možné považovat za síť IT
- v síti IT je přínos proudového chrániče dost omezený, tam by větší přínos měl hlídač izolačního stavu

Václav 3:
Zásadní problém vidím i při provozu ze standardní sítě. 40m kabelu CYKY 3Jx2,5 zřejmě zakončené klasickými zásuvkami 16A jištěné jističem 20A je špatně. Zásuvky nelze jistit vyšší hodnotou než je jmenovitá. Co se délky kabelu týče, nemusí vycházet impedance zkratové smyčky, což závisí na charakteristic e jističe a také na podmínkách na přívodu do objektu, to je třeba změřit.

Kvalitní větší centrály mívají HIS osazený, pak není další třeba.

Protože předpokládám, že majitel zařízení je někdo jiný než majitel objektu, provedl bych přizemnění vodiče PE tohoto rozvodu, lze předpokládat, že při nějakých pracech na rozvodech majitele objektu, může dojít k odpojení přívodního PEN,  což by mohlo být nebezpečné jak pro obsluhu datového zařízení, tak pro na rozvodech pracujícího elektrikáře.

Václav 3:
Omlouvám  se, přehlédl jsem jistič B16A, přesto bych ale změřil impedanci na konci vedení.

Jiří Schwarz:
Citace: Václav 3  29.05.2012, 04:35

Omlouvám  se, přehlédl jsem jistič B16A, přesto bych ale změřil impedanci na konci vedení.

Obávám se, že měření impedance "za centrálou" asi nevyhoví  (zle)
Právě proto je správné mít tam HIS a "první poruchu" řešit včas, protože při "druhé poruše" by měly být vypínací parametry jako v síti TN a ne každá centrála "dá do zkratu 80A nebo víc"

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana