Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?

(1/4) > >>

Robert Berka:
Svítidlo na sloupu veřejného osvětlení s vyvedeným kabelem CYKY 3Jx1,5. Ve sloupu sloupová svorkovnice v  průběžném zapojení,  zapojení kabelem CYKY 4Jx10 a soustavě TN-C. Ani výrobce mi nebyl schopen říst jak zprávně zapojit vodič N vedoucí do svítidla, odpověd výrobce zněla ( tak se to normálně dělá).

Jirka Š. Svejkovský:
V místě připojení kabelu dojde k přechodu ze soustavy TN-C na TN-S a tudíž k rozdělení vodiče PEN na PE a N. zeleno/žlutý a modrý od kabelu ke svítidlu prostě spojíte pod jednou svorkou.

Robert Berka:
No stím se nějak nemohu smířit a tak jsem našel tento článek.
PE a N, každý vodič musí mít svoji svorkovnici v místě rozdělení. ČSN 332000-5-54 ed.2 čl.543.4.3

Petr Doležal:
Povšimněte si 5. svorku. Při smyčce v TN-C je 1. svorka nezapojena a nebo jako zmnožovací N, pokud je třeba

Robert Berka:
To je hezké řešení, a také bych ho preferoval, zřejmě z ekonomických důvodů byly osazeny svorkovnice o mnoho levnější, atak nevím jak se k tomu postavit.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana